Page 1 sur 2
CP341 Communication série
Posté : 19 mars 2018, 08:20
par FahdAmeri
Bonjour a tous.
j'ai pas trouvé la bibliothèque de CP 341 dans STEP 7 SVP, EST ce que quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance
Re: CP341 Communication série
Posté : 19 mars 2018, 08:23
par Ronan
Re: CP341 Communication série
Posté : 19 mars 2018, 08:48
par JC87
Bonjour,
Comme toujours, tout est sur le site de Siemens, il suffit de chercher un peu.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW
JC
Re: CP341 Communication série
Posté : 19 mars 2018, 10:38
par FahdAmeri
Merci mon problème c'est pas la documentation, je cherche le driver de CP 340 même sur le site siemens je le trouve pas.
Merci de me passer le driver si tu as .
Re: CP341 Communication série
Posté : 19 mars 2018, 10:49
par JC87
C'est pourtant en lisant la doc et notamment le chapitre 6 dont parlait Ronan que tu y arrivera peut être. Il n'y a pas de drivers pour cette carte. Comme expliqué dans la documentation que tu n'a pas lue donc, il faut utiliser les blocs fonctionnels qui sont fournis sur le cédérom de la carte ou les télécharger à l'adresse que je t'ai donné et ensuite se lancer dans la programmation avec les dits blocs fonctionnels.
JC
Re: CP341 Communication série
Posté : 19 mars 2018, 11:16
par djé
Bonjour,
Pour compléter, au cas où tu désires faire du ModBus, il faut à ce moment là acheter le protocole correspondant avec la licence correspondante (dongle) qui va bien.
Re: CP341 Communication série
Posté : 19 mars 2018, 16:45
par FahdAmeri
JC87 a écrit : ↑19 mars 2018, 10:49
C'est pourtant en lisant la doc et notamment le chapitre 6 dont parlait Ronan que tu y arrivera peut être. Il n'y a pas de drivers pour cette carte. Comme expliqué dans la documentation que tu n'a pas lue donc, il faut utiliser les blocs fonctionnels qui sont fournis sur le cédérom de la carte ou les télécharger à l'adresse que je t'ai donné et ensuite se lancer dans la programmation avec les dits blocs fonctionnels.
JC
si mon amis la carte cp340 possède un driver et j'ai le téléchargé déjà sauf que dans ma bibliothèque je ne trouve pas les blocs fonctionnels et les FB indiqué dans la documentation de ROan.
je demande une aide pas un simple commentaire de bla bla bla.
Merci
Re: CP341 Communication série
Posté : 19 mars 2018, 17:44
par JC87
Livraison et installation
Les blocs fonctionnels du CP 341 se trouvent sur le CD livré avec le module, qui contient également l'interface de paramétrage et l'exemple de programmation.
Les blocs fonctionnels s'installent en même temps que l'interface de paramétrage. Au terme de l'installation, les blocs fonctionnels se trouvent dans la bibliothèque :
● CP341 : FC 5 V24_STAT (Version 2.0), FC 6 V24_SET (Version 2.0), FB 7 P_RCV_RK, FB 8 P_SND_RK et FB 13 P_PRINT_RK
Pour ouvrir la bibliothèque dans SIMATIC Manager de STEP 7, choisissez la commande Fichier > Ouvrir > Bibliothèque sous "CP PTP\CP 341\Blocks". Pour utiliser les blocs fonctionnels, vous n'avez plus qu'à copier le bloc respectif dans votre projet.
Ça c'est ce qu'il y a écrit dans la documentation. Comme je n'ai pas ce cédérom (que tu devrai avoir au passage puisque tu a acheté la carte), je suis donc allé sur le site de Siemens. J'ai téléchargé le package "setup_ptp_v5114.exe" sur le lien que j'ai indiqué et j'ai juste lancé l'installation avec le setup.exe du dossier Setup et c'est tout.
JC
Re: CP341 Communication série
Posté : 20 mars 2018, 09:25
par Quentin27
JC, tu aurais pu faire le programme aussi ... c'pas cool
Re: CP341 Communication série
Posté : 05 avr. 2018, 15:09
par FahdAmeri
JC87 a écrit : ↑19 mars 2018, 17:44
Livraison et installation
Les blocs fonctionnels du CP 341 se trouvent sur le CD livré avec le module, qui contient également l'interface de paramétrage et l'exemple de programmation.
Les blocs fonctionnels s'installent en même temps que l'interface de paramétrage. Au terme de l'installation, les blocs fonctionnels se trouvent dans la bibliothèque :
● CP341 : FC 5 V24_STAT (Version 2.0), FC 6 V24_SET (Version 2.0), FB 7 P_RCV_RK, FB 8 P_SND_RK et FB 13 P_PRINT_RK
Pour ouvrir la bibliothèque dans SIMATIC Manager de STEP 7, choisissez la commande Fichier > Ouvrir > Bibliothèque sous "CP PTP\CP 341\Blocks". Pour utiliser les blocs fonctionnels, vous n'avez plus qu'à copier le bloc respectif dans votre projet.
Ça c'est ce qu'il y a écrit dans la documentation. Comme je n'ai pas ce cédérom (que tu devrai avoir au passage puisque tu a acheté la carte), je suis donc allé sur le site de Siemens. J'ai téléchargé le package "setup_ptp_v5114.exe" sur le lien que j'ai indiqué et j'ai juste lancé l'installation avec le setup.exe du dossier Setup et c'est tout.
Setup CP341.png
JC
Merci bien mais tjrs meme soucie j'arrive pas a communiquer avec la balance je pense que la CPU 313 ne repond plus avec le CP 340