Page 1 sur 1

[Résolu] [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé

Posté : 05 avr. 2018, 10:16
par Priigame
Bonjour à tous,

Je travail sur une supervision de ligne et plusieurs variables que je dois récupérer sont dans un DB à accès optimisé dans un ET 200 sp.
Je souhaiterais savoir comment procéder pour les récupérer facilement.

Je travail sous TIA V14 et en Profinet.

merci d'avance de vos réponses.

Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé

Posté : 05 avr. 2018, 14:09
par Ronan
Priigame a écrit : 05 avr. 2018, 10:16 Bonjour à tous,

Je travail sur une supervision de ligne et plusieurs variables que je dois récupérer sont dans un DB à accès optimisé dans un ET 200 sp.
Je souhaiterais savoir comment procéder pour les récupérer facilement.

Je travail sous TIA V14 et en Profinet.

merci d'avance de vos réponses.
Quelle est ta supervision ?

Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé

Posté : 05 avr. 2018, 14:26
par Priigame
Autant pour moi, je travail avec un Runtime V14 Sp1

Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé

Posté : 05 avr. 2018, 15:15
par Priigame
Bon je pense crée un autre DB non optimisé avec une table d'échange, il y a peut être une solution direct mais ça m'a l'air pas trop mal.

Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé

Posté : 05 avr. 2018, 15:46
par ProfnovA
As-tu accès au programme? Si tu veux accéder aux données du DB de ta supervision, décoche "optimisé" et recompile. Ca me parait un peu plus sain que de remettre un DB d'interface. Pour le coup, c'est pas très optimisé.

Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé

Posté : 05 avr. 2018, 15:53
par Priigame
ProfnovA,

Oui, j'ai accès au programme et j'y ai pensé, cependant n'ayant jamais effectué cette manipulation, je n'ai pas voulu tenter ne sachant pas les éventuels problèmes que cela peut entraîner.
Pas envie de provoquer un arrêt de ligne :x

Pour 20 valeur ça me paraissais pas trop encombrant, mais si on peut basculer en non optimisé sans avoir de conséquence, j'approuve directement :)

Par curiosité et n'ayant pas encore réellement compris, c'est quoi le principal intérêt d'utiliser un DB à accès optimisé ? J'ai l'impression qu'il y as plus de point négatif qu'autre chose..

Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé

Posté : 06 avr. 2018, 09:17
par dehell
Bonjour,
La différence entre les 2 type de DB (dans le tableau comparatif du lien):

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR

Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé

Posté : 06 avr. 2018, 09:54
par Priigame
Je pense avoir saisi la différence, cependant le fait de ne pas pouvoir utiliser d'adresse absolu est un mauvais point je trouve, à moins d'être en liaison direct avec l'API :/

Merci pour l'aide en tout cas :)