Page 1 sur 2

Connexion en M241 et HMIS5T

Posté : 11 avr. 2018, 09:00
par Aurel30
Bonjour à tous,

Suite à la demande d'un client, j'utilise un M241 en liaison ethernet avec un HMIS5T.
Mon programme à été testé en hardware tant qu'en soft et il tourne correctement, mais j'ai toujours un problème avec la connexion entre l'HMI et l'automate. Le téléchargement multiple des deux se fait correctement et sans echec mais je n'arrive toujours pas à pouvoir commander l'automate via l'HMI.
Toutefois, mes variables SoMachine sont bien renseignées dans Vijéo.

Le message d'erreur suivant s'affiche au démarrage de l'HMI << Echec de tentative de connexion vers l'equipement (TM241CE40R@0080F40C365F)>>.


Quelques astuces?? :(
Merci d'avance de vos conseils.

Re: Connexion en M241 et HMIS5T

Posté : 11 avr. 2018, 10:04
par itasoft
slts,
le transfert de l'application et la communication avec l'automate sont deux choses différentes,
c'est un pb de connexion physique, voir les paramètres des deux cotés, @IP, masques, câblage, ect..........

Re: Connexion en M241 et HMIS5T

Posté : 11 avr. 2018, 11:12
par Aurel30
Slts,
Du coté @IP: HMIS5T 192.168.1.163, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.1
M241 192.168.1.162, masque 255.255.255.0,passerelle192.168.1.1
PC 192.168.1.102, masque 255.255.255.0,passerelle192.168.1.1

Connexions physiques: M241 Vs HMI en liaison ethernet
PC vs M241 en liason USB.
aurais-je manqué un détail?

Re: Connexion en M241 et HMIS5T

Posté : 11 avr. 2018, 12:25
par AMINE
est ce que tu a déclaré l'adresse IP exacte de l’automate a l'IHM dans le gestionnaire des E/S ?????

Re: Connexion en M241 et HMIS5T

Posté : 11 avr. 2018, 16:05
par Aurel30
l'adresse a été déclarée correctement dans le gestionnaire d'E/S, mais toujours est-il qu'il y ' a ce message d'erreur

Re: Connexion en M241 et HMIS5T

Posté : 11 avr. 2018, 16:35
par JC87
Bonjour,

J'ai eu ce problème la semaine dernière avec un M241 et un Hmigt4310. Mon problème venait à priori du firmware du contrôleur. Regarde ce que j'ai écrit a ce sujet. Sinon il y a un pdf qu'on peut trouver sur Internet qui décrit la procédure pour lier l'IHM au contrôleur. A un moment il faut double cliquer sur le nom des noeuds des appareils ce qui a pour effet de mettre à jour la liaison dans Vidéo Designer. Si tu ne trouve pas je posterai le lien ce soir et je pourrai éventuellement faire des captures d'écrans de mon projet. Sinon Somachine c'est de la merde :mrgreen:

JC

Re: Connexion en M241 et HMIS5T

Posté : 11 avr. 2018, 16:42
par Relax1485
Bonjour,
Voici comment avoir la com entre les 2 :
Dans le gestionnaire d'E/S de vijeo vous devez avoir :
SoMachineRseauDriver01
avec en dessous:
SOM_xxxxxxx où xxxxxxx = le nom de l'instance du M241 déclaré dans Logic builder

Quand on double clique sur le SOM_xxxxxxx
il faut que adresse de l'équipement ou nom de nœud soit exactement le même que celui de l'automate.
On peut le modifier en cliquant droit sur l'automate dans les équipements de logic builder et faire "modifier le nom de l'équipement" ce qui est vivement conseiller pour avoir un remplacement d'automate ou iHM sans encombres.

il faut ensuite que configuration TCP/IP :
Adresse IP passerelle = 127.0.0.1
Port = 1217

Recharger l'appli vijeo dans l'ihm et ca devrait rouler.

PS: il faut absolument que l'adresse IP PLc et IHM soit dans le même réseau : par ex 192.168.1. 160 = PLC et 192.168.1.163 = IHM

Re: Connexion en M241 et HMIS5T

Posté : 11 avr. 2018, 16:59
par Relax1485
JC87 a écrit : 11 avr. 2018, 16:35 Sinon Somachine c'est de la merde :mrgreen:
Oui mais non, car une fois que tu as mis les mains dedans certes il y a une odeur pas terrible qui subsiste :D mais après on peut y faire des trucs sympa.
Là par exemple, je travaille sur un projet avec un M251 en tête qui chapote 3x M241 en Ethernet IP (IO Scanning) et avec un HMIS5T qui peut dialoguer avec chacun des 4. Tout le monde cause sans problème et j'ai trouvé comment faire simplement avec les tutos sur Youtube

Re: Connexion en M241 et HMIS5T

Posté : 11 avr. 2018, 17:56
par Aurel30
Merci pour chacunes de vos réponses.
je sens que je suis sur la bonne voie. mais en vrai, avant que l'odeur ne s'estompe ça te détruit les sinus :)

toutefois je ne serais par contre des captures d'ecran afin que ça aille plus vite.
connexions physique et ce qui pourrait éventuellemen m'être utile.

Re: Connexion en M241 et HMIS5T

Posté : 11 avr. 2018, 18:29
par philou77
Salut !

+1 avec Itsaoft,

Ce n'est qu'une erreur de paramétrage.

C'est étrange que tu est un adresse de passerelle 192.168.1.1 ?
Tes appareils sont tous raccordés physiquement sur un switch ou pas ?

Perso, ai fait dialoguer 2 M221 avec 2 IHM et aucun soucis...

Bon d'accord, j'étais en somachine basic et vijeo designer...