Page 1 sur 1

Defaut Profibus DP

Posté : 20 avr. 2018, 07:49
par neophyte
Bonjour,
Sur un réseau profibus DP, j'ai un soucis de stabilité. Parfois ça marche, parfois ça plante.
Le signal est effectivement pourri, mais je n'en comprends pas la raison:
Les terminaisons sont bonnes (résistances échangées), les mises à la masse sont OK, les connexions vérifiées, pas de défaut visible sur les câbles.
Ce réseau était OK il y a environ deux ans (date du dernier passage), il y a eu semble t il une dégradation entre temps, et que le signal se trouve sur la limite aujourd'hui.
Auriez vous une idée de la cause d'une telle perturbations ?
Merci de vos lumieres !
PBus.jpg

(Nb: pour ce test, la station 7 est effectivement deconnectée )

Re: Defaut Profibus DP

Posté : 20 avr. 2018, 10:24
par JC87
Bonjour,

C'est quoi comme type de connecteurs sur les stations ?

JC

Re: Defaut Profibus DP

Posté : 20 avr. 2018, 11:34
par neophyte
Bonjour Jc87,
Je ne suis pas sur site, mais de memoire il y 4 var, une passerelle DP/DP et une UC siemens tous avec des connecteurs subD profibus, et puis il y a une station Festo avec des connecteurs M12 (profibus aussi !) . Il y a aussi deux stations HMI mobile Siemens, sur connecteurs integrés aux stations.

Re: Defaut Profibus DP

Posté : 20 avr. 2018, 11:48
par JC87
Si il a des connecteur Sub D à vis il faut impérativement les remplacer par des Fastconnect. Pour les connecteurs M12 si il ne sont pas moulés mais vissés également, il faut refaire la connectique en recoupant légèrement les extrémités et revisser. Je ne dis pas que le probléme vient forcément de là mais ce sont des points a vérifier en premier car la connectique a vis a tendance à s’oxyder et occasionne une perte du signal.

JC

Re: Defaut Profibus DP

Posté : 20 avr. 2018, 14:13
par neophyte
Merci pour cette piste !
Mais tous les connecteurs, subD comme M12 sont à clips, tous les connecteurs à vis ont déja été remplacés .... sans amélioration .
Cette forme de signal me semblait plutôt évoquer un bruit de parasitage, mais ou chercher ???

Re: Defaut Profibus DP

Posté : 20 avr. 2018, 14:20
par ProfnovA
JC87 a écrit : 20 avr. 2018, 11:48 la connectique a vis a tendance à s’oxyder et occasionne une perte du signal.
La présence de CO2 et/ou de H2S accelere également la corrosion des aciers (station d'épuration par ex).

Re: Defaut Profibus DP

Posté : 20 avr. 2018, 14:54
par JC87
Quelle est la vitesse qui a été paramétré sur ce réseau Profibus ? si vitesse élevée attention à la longueur du réseau. Pour s'assurer qu'on est dans les clous, l'outil de test BT 200 donne la valeur de longueur telle qu'elle est vue du réseau; des fois on des surprises.

JC

Re: Defaut Profibus DP

Posté : 20 avr. 2018, 17:07
par neophyte
Je vais regarder la vitesse, mais il me semble bien qu'il ne s'agit pas d'un "incident de fonctionnement", encore moins de défaut de paramétrage, mais plutôt d'une dégradation progressive.
Je regarde ces paramètres dès lundi, et vous tiens au courant.
Le BT200 me donne un câblage correct, pas de défaut pour lui.
La cellule tiens dans 10m x 6m, le réseau n'est pas en toile d'araignée non plus ... on est loin des 100mL.

Merci de vos pistes !!!

Re: Defaut Profibus DP

Posté : 30 mai 2018, 18:01
par cedric59
Bonjour, vous utilisez quelle logiciel pour le test sur le réseaux profibus ?

Re: Defaut Profibus DP

Posté : 04 juin 2018, 16:00
par jpratpsft
cedric59 a écrit : 30 mai 2018, 18:01 Bonjour, vous utilisez quelle logiciel pour le test sur le réseaux profibus ?
Chez nous on utilise un hard specifique (ProfiCore) et un soft associé (ProfiTrace) de chez Procentec.
Il y a plusieurs variantes avec différents niveaux de prix, la basique va bien si tu dois faire du diagnostic d'un réseau existant par exemple ou si tu es sûr que le cablage est correct, d'autres versions intègrent un oscilloscopde et plein d'autre fonctions.