Page 1 sur 1

[S7-1200] Comptage/décomptage rapide

Posté : 23 avr. 2018, 16:25
par Brebiou
Bonjour,

Dans le cadre d'une amélioration, la production veut compter les produits qui rentrent dans une ligne et ceux qui en sortent. C'est un bande continue.
Il leur arrive de tirer la bande en arrière dans certaines situations, il faut donc pouvoir décompter.
Je pensais mettre deux fibres pour savoir dans quelle sens la bande va.
Le souci c'est la vitesse de défilement, maxi 30m/minute, ça fait 500µm/ms, il va donc me falloir des entrées rapides.

En cherchant sur le site de Siemens, je me suis perdu (soyons franc).

Je pensais prendre un S7-1200 avec une entrée codeur, donc 2 voies, et affecter le signal d'une fibre à chaque voie. L'automate devrait bien me pré-mâcher le boulot.
Est ce possible? Ca existe un S7-1200 avec ce genre de config?

Merci d'avance pour vos conseils.

Re: [S7-1200] Comptage/décomptage rapide

Posté : 23 avr. 2018, 17:53
par dehell
Bonjour,
Si tu câbles tes fibres sur les entrées A et B du compteur rapide, ça comptera et dé-comptera suivant l'avancée ou le recul de ta bande.
Il faut juste vérifier ta fréquence maxi de comptage....

Re: [S7-1200] Comptage/décomptage rapide

Posté : 23 avr. 2018, 18:43
par itasoft
slts,
si tu met 2 fibres à la place du codeur il faut qu'elles soient décales de 90° pour compter/décompter

cliquer
dephase.JPG
dephase.JPG (12.31 Kio) Vu 5395 fois

Re: [S7-1200] Comptage/décomptage rapide

Posté : 23 avr. 2018, 21:33
par dehell
@ Itasoft : Merci pour ta précision sur le décalage

Re: [S7-1200] Comptage/décomptage rapide

Posté : 24 avr. 2018, 09:34
par Brebiou
Merci de vos précisions, il me semblait bien avoir vu ce genre de câblage sur site un jour.

Par contre j'ai beau chercher, je ne trouve pas de carte codeur pour un S7-1200, j'en ai une pour un S7-1500 mais ca va faire un sacré devis :/
Il n'y a pas de possibilité avec un S7-1200?

Re: [S7-1200] Comptage/décomptage rapide

Posté : 24 avr. 2018, 10:10
par dehell
Bonjour,
Par exemple, l''automate S7-1214 possède nativement plusieurs entrées de comptage rapides (pour 6 compteurs rapides).
Pour du comptage en voie A et B, la fréquence maxi est 100khz.
s7-1214.PNG

Re: [S7-1200] Comptage/décomptage rapide

Posté : 24 avr. 2018, 11:16
par Brebiou
dehell a écrit : 24 avr. 2018, 10:10 Par exemple, l''automate S7-1214 possède nativement plusieurs entrées de comptage rapides (pour 6 compteurs rapides).
Yes, je suis complètement passé à coté! En créant le projet sous TIA pour vérifier, je vois que ça correspond bien à mon besoin.

Merci!