Page 1 sur 1

Help me Modification configuration et 200s

Posté : 04 mai 2018, 08:32
par cedric59
Bonjour,
J ai effectuer une modification de configuration pour rajouter une carte de comptage sur un Et 200s. Lorsque je vais dans état des modules au niveau de l'état m indique module inexistant.
Qui pourrais m aider merci

Re: Help me Modification configuration et 200s

Posté : 04 mai 2018, 09:55
par bipcoyote
Bonjour,

As tu mis la bonne référence dans HWconfig ?
Version de ton logiciel, Step7 ou TIA Portal ?

+

Re: Help me Modification configuration et 200s

Posté : 04 mai 2018, 10:02
par cedric59
Bonjour,
J ai réussi c était u' souci de méthode