Page 1 sur 2
[RESOLU]Compteur gaz Itron Corus
Posté : 25 mai 2018, 10:06
par MikeKol
Bonjour
J'ai un souci pour traiter une information venant d'un compteur ITRON Chorus en modbus
La structure réseau est la suivante :
PREMIUM => ETG100 en Ethernet IP
ETG100 => ISB + 1 et ISB+ 2 en RS485 2 fils
ISB+ => CHORUS en RS232
Je communique avec les deux compteurs, je récupère bien les compteur éternel qui sont la même valeur entre se que j'affiche en supervision et sur l’IHM du compteur sur site.
Mais quand je veux récupérer le débit instantané je n'arrive pas a traité l'information selon la table d'échange c'est un FLOAT donc un REAL.
Quelqu'un ici a déjà utilisé ce type de compteur de gaz ?
Cordialement
Re: Compteur gaz Itron Corus
Posté : 25 mai 2018, 11:04
par itasoft
slts,
c'est sur UNITY ou non ?
admettons que tu récupère le débit instantané dans 2 mots de 16 bits %MW100 et %MW101
sur PL7-PRO tu doit retrouver la valeur dans %MF100
sur UNITY déclarer une variable de type REAL à l'adresse absolue %MW100
ps:
sur la table d'échange c'est bien un FLOAT donc un REAL sur 32 bits ?
Re: Compteur gaz Itron Corus
Posté : 25 mai 2018, 13:23
par MikeKol
Je suis sur unity et un real sur je sais pas combien de bits rien n'ai donner sur la table.
Re: Compteur gaz Itron Corus
Posté : 25 mai 2018, 15:07
par itasoft
slts,
mettre photo de la table
Re: Compteur gaz Itron Corus
Posté : 26 mai 2018, 21:19
par JC87
Bonsoir,
J'ai fait une com Modbus avec un compteur de ce type il y a quelques années. C'était en Siemens mais ça ne change pas grand chose. Je n'ai plus en tête les registres qu'on lisait mais je peut les retrouver lundi (je n'ai pas mon pc avec moi ce we) et quoiqu'il en soit je n'avait pas eu de mal avec cet appareil ce qui n'avait pas été le cas avec d'autres sur la même installation.
JC
Re: Compteur gaz Itron Corus
Posté : 27 mai 2018, 18:06
par MikeKol
Re: Compteur gaz Itron Corus
Posté : 27 mai 2018, 19:54
par JC87
Bonsoir,
J'ai retrouvé une archive de mon projet sur un disque dur externe. En fait on ne récupérait pas grand chose dans le compteur à par le débit corrigé en Nm3/h et je ne sais pas si c'est le débit qui t'intéresse. En tout cas c'était du real donc variables 32 bits.
JC
Re: Compteur gaz Itron Corus
Posté : 27 mai 2018, 21:46
par itasoft
slts,
Voici la table
sur la table, ou c'est écrit que c'est du REAL ??
Re: Compteur gaz Itron Corus
Posté : 28 mai 2018, 08:59
par JC87
C'est pas écrit mais c'est du réel, du moins moi c'était du réel donc je suppose que toutes les valeurs de ce genre sont en réels.
JC
Re: Compteur gaz Itron Corus
Posté : 29 mai 2018, 14:31
par MikeKol
Bon je n'arrive toujours pas a traiter l'information de débit en instantané.