Page 1 sur 1

Recherche CQM1 CPU21E sur Toulouse

Posté : 09 juin 2018, 10:49
par Mantysse
Bonjour a tous,

Je dois me rendre sur un site très isolé pour décharger le programme d'un automate Omron CQM1 CPU21E.

N'ayant jamais connecté ma console sur ce type d'automate je souhaite tester mes paramètres (VM, Logiciel, Hardware) avant de faire 1h de randonnée aller & 1H retour. :mrgreen:

Personne n'aurai cette chose qui traîne dans un carton ou sur plateforme de test?
En bref je viens, je me connecte, une fois que c'est bon on fait connaissance autour d'un café :D

Merci d'avance pour vos retours,
A+
Mant'

Re: Recherche CQM1 CPU21E sur Toulouse

Posté : 14 juin 2018, 07:50
par jpratpsft
Salut Mantysse,

Bon anniversaire en retard !
As-tu essayé de contacter l'AFPA ou des lycées pro? Omron était assez active à l'époque avec eux...

Ici on n'en a pas, désolé, mais tu peux venir prendre un café...

@+

Re: Recherche CQM1 CPU21E sur Toulouse

Posté : 15 juin 2018, 16:34
par Francisco
remplacer par un modèle récent, ça n'a rien à voir avec Schneider ou Siemens. Tu choisis en fonction de tes besoins minimum un CP1x, maximum un CJ2CPU111( en ajoutant les cartes E/S), tu changes le modèle dans CX programmer ,tu réinjectes et c'est reparti pour 20 ans.

Re: Recherche CQM1 CPU21E sur Toulouse

Posté : 15 juin 2018, 17:04
par Mantysse
Gné?
Mantysse a écrit : 09 juin 2018, 10:49 Je dois me rendre sur un site très isolé pour décharger le programme d'un automate Omron CQM1 CPU21E.
J'ai pas besoin de changer la CPU juste décharger le programme... pas envie de me taper 1H de randonnée aller 1h retour + la route pour me rendre compte que je peux pas décharger le programme parce que la PIN 1 et 8 sont pas pontées (Exemple à la con hein)...

Mon besoin est juste la... maintenant si le sens de ton propos est "Tu peux utiliser n'importe quelle CPU de gamme tartenpion pour faire ton test" la je veux bien. D'ailleurs quelques précision à ce propos. Mon test de connexion fonctionnerai avec n'importe lesquelles de ces CPUs ci dessous
Sans titr.png
Sans titr.png (22.83 Kio) Vu 4150 fois

Re: Recherche CQM1 CPU21E sur Toulouse

Posté : 15 juin 2018, 17:29
par JC87
Bonjour,

Du moment que tu a le bon câble (CIF01 ou CIF02) tu ne prend qu'un risque très très limité. Franchement avec Omron ce qui est bien c'est qu'avec le câble en question tu fait tous les automates de ta liste et la connexion marche quasiment a tous les coups.

JC

Re: Recherche CQM1 CPU21E sur Toulouse

Posté : 15 juin 2018, 21:32
par Francisco
CX ONE fonctionne sur toutes les versions de Windows. Toutes les com, usb ...
Pas besoin de VM

Re: Recherche CQM1 CPU21E sur Toulouse

Posté : 18 juin 2018, 08:20
par Mantysse
Bon je vais faire toute l'histoire:

Pour un chiffrage (Donc 0 budget) je dois décharger un programme d'une CQM1 CPU21E sur un site isolé 2H de randonnée A/R.
1) A l'heure actuel j'ai SYSWIN avec une licence (mais pas CXONE)
2) Pour la câble je m'en suis fait un maison voir ci-dessous:
http://www.edata.omron.com.au/eData/PLCs/XW2Z-_DS.pdf
J'ai utilisé le câblage pour le XW2Z-200S-V et le XW2Z-500S-V
3) j'ai pas un rond pour chiffrer et je pense que c'est pareil chez vous

Donc oui j'aurai aimé avoir un truc tout terrain mais ça sera sport quoi qu'il arrive, je ne prend pas se genre de décision de gaieté de coeur

Re: Recherche CQM1 CPU21E sur Toulouse

Posté : 18 juin 2018, 10:22
par josé
Bonjour,
En début d'année j'ai du remplacer un CPM1A qui donnait des signes de fatigues...
J'ai retrouvé la sauvegarde sous disquettes et il ma été impossible de l'ouvrir avec CX-PROGRAMMEUR, j'ai du récupérer le programme directement sur l'automate. je ne sais pas si la sauvegarde était sous LSS ou SYSWIN.
Je pense que si ton client veux sauvegarder le programme, c'est pour le remplacer en cas de plantage. Il te faut une version a jour de CX-programmeur pour déclarer une CPU récente le jour ou il te faudra fournir un nouvel automate avec le programme.

Note : L'adressage des E/S est différente sur les nouvelles CPU,
Pour réaffecter les entrées sorties je les déclares en mnémonique et change ensuite leurs adresses.