Page 1 sur 1

NOC0401

Posté : 20 juin 2018, 18:35
par arsenic51
Bonjour,

Je désire mettre sur le réseau ethernet un M340 avec une cpu 340-20 donc sans port Ethernet. (pour accès au processeur)
J'ai en ma possession une carte NOC 0401.
Est il possible d'utiliser cette carte pour mon application et si oui comment la configurer.

Merci par avance pour votre aide
Cdlt

Re: NOC0401

Posté : 21 juin 2018, 15:20
par Bernardo59
Bonjour,

Oui tu peux la mettre, il te faudra la déclarer dans ta configuration et la configurer avec une adresse IP.
Ensuite, comme la NOC 0401 ne fait pas de IO Scanning, il te faudra utiliser le bloc "READ_VAR".

Re: NOC0401

Posté : 21 juin 2018, 19:47
par jerome33
Bonjour,

Tu peux utiliser la NOC pour te connecter à ton automate.
la configuration se fait dans le navigateur de DTM (adresse IP, service et equipements)
ensuite tu peux ajouter ce que tu veux via DTM et même faire de l'IOscanning

Re: NOC0401

Posté : 21 juin 2018, 20:06
par Ulairi
Je confirme, le NOC0401 possède bien le service IO Scanning (mais pas le global data)

Voir ci-dessous :

Image

Re: NOC0401

Posté : 22 juin 2018, 09:51
par arsenic51
Merci à tous pour vos réponses