Communication IHM Proface et M340 via NOC0401

Posté : 02 juil. 2018, 13:59
par latune
Bonjour à tous ,
Je rencontre un problème pour faire communiquer un Proface et un M340 via un coupleur NOC0401.
Je réussi à paramétrer les adresses IP du NOC0401 et du Proface, les Pings sont OK mais il n'y a pas d'interaction entre l'automate et l'IHM.

Merci d'avance.

Re: Communication IHM Proface et M340 via NOC0401

Posté : 03 juil. 2018, 07:55
par Béryl
Quel IHM ?
Sous GP-Pro EX, dans "Périphérique/Automate", tu choisis Schneider, Modbus TCP Master, tu rentres l'IP du 340.
Ensuite dans "Afficheur", onglet "Zone Système", tu choisis le mot de départ de la zone système, mais de mémoire, il me semble que c'est automatique.
Et c'est à peu près tout...

Re: Communication IHM Proface et M340 via NOC0401

Posté : 03 juil. 2018, 19:12
par jerome33
Bonjour,
j'ai deja eu pb d'échange entre un Magelis et une NOC0401 malgré le ping OK.
Il fallait changer l'ID dans la configuration de l'équipement modbus dans VJD. Par défaut c'est 255(accés systeme) et en mettant une autre valeur 1 par exemple cela a fonctionné.

Re: Communication IHM Proface et M340 via NOC0401

Posté : 03 juil. 2018, 19:16
par latune
Bonsoir ,
Merci pour les infos , je teste dès que possible.......

Re: Communication IHM Proface et M340 via NOC0401

Posté : 04 juil. 2018, 14:20
par latune
Bonjour à tous ,
Impeccable , c'était bien l'ID qui n'était pas bon.
Merci .