Page 1 sur 1

Défaut BA

Posté : 03 juil. 2018, 00:32
par sinced
Bonsoir à tous,
J'ai un défaut "BA" sur un automate OMRON SYSMAC CP1H survenu subitement.
Image
A votre avis qu'est-ce qui cloche ?
D'avance merci.

Re: Défaut BA

Posté : 03 juil. 2018, 08:47
par JC87
Bonjour,

ce n'est pas forcément une erreur. On peut afficher ce qu'on veut sur cet afficheur. Cherche un bloc "Send_Msg" dans le programme, tu verra ce qui conditionne l'envoi.

JC

Re: Défaut BA

Posté : 03 juil. 2018, 09:05
par itasoft
slts,
essaye de mettre l'image dans le bon sens, je me suis fais un torticolis.

Re: Défaut BA

Posté : 03 juil. 2018, 10:39
par sinced
Quand je me connecte on me dit "Built In Analog Error"

Re: Défaut BA

Posté : 03 juil. 2018, 11:44
par Francisco
Problème sur une boucle analogique

Re: Défaut BA

Posté : 03 juil. 2018, 12:13
par sinced
Francisco a écrit : 03 juil. 2018, 11:44 Problème sur une boucle analogique
D'après le manuel il faut remplacer cet automate.
Vive OMRON.

Re: Défaut BA

Posté : 04 juil. 2018, 19:50
par Francisco
Vu.

On peut supposer qu'il a été éteint et rallumé et que le défaut persiste. Donc effectivement il faut le remplacer.

Il vaut mieux,au paravent, essayer de trouver ce qui a pu causer la panne . (Omron c'est très fiable).

Le message complet c'est 0.0 8.A et c'est le bit A315.14

Re: Défaut BA

Posté : 04 juil. 2018, 23:29
par sinced
ils ont eu un souci electrique dans l'usine avec un cc