Page 1 sur 1
Défaut BA
Posté : 03 juil. 2018, 00:32
par sinced
Bonsoir à tous,
J'ai un défaut "BA" sur un automate OMRON SYSMAC CP1H survenu subitement.

A votre avis qu'est-ce qui cloche ?
D'avance merci.
Re: Défaut BA
Posté : 03 juil. 2018, 08:47
par JC87
Bonjour,
ce n'est pas forcément une erreur. On peut afficher ce qu'on veut sur cet afficheur. Cherche un bloc "Send_Msg" dans le programme, tu verra ce qui conditionne l'envoi.
JC
Re: Défaut BA
Posté : 03 juil. 2018, 09:05
par itasoft
slts,
essaye de mettre l'image dans le bon sens, je me suis fais un torticolis.
Re: Défaut BA
Posté : 03 juil. 2018, 10:39
par sinced
Quand je me connecte on me dit "Built In Analog Error"
Re: Défaut BA
Posté : 03 juil. 2018, 11:44
par Francisco
Problème sur une boucle analogique
Re: Défaut BA
Posté : 03 juil. 2018, 12:13
par sinced
Francisco a écrit : ↑03 juil. 2018, 11:44
Problème sur une boucle analogique
D'après le manuel il faut remplacer cet automate.
Vive OMRON.
Re: Défaut BA
Posté : 04 juil. 2018, 19:50
par Francisco
Vu.
On peut supposer qu'il a été éteint et rallumé et que le défaut persiste. Donc effectivement il faut le remplacer.
Il vaut mieux,au paravent, essayer de trouver ce qui a pu causer la panne . (Omron c'est très fiable).
Le message complet c'est 0.0 8.A et c'est le bit A315.14
Re: Défaut BA
Posté : 04 juil. 2018, 23:29
par sinced
ils ont eu un souci electrique dans l'usine avec un cc