Bonjour Chers Automaticiens,
Je viens de me connecter à un API 314 2PN/DP programmé en TIA, mais je n'arrive pas à visualiser le programme. L'icône "Activer/Désactiver visualisation programme" est toujours grisée.
Merci d'avance de votre aide.
Re: TIA Portal V13: Visualisation du programme
Posté : 17 juil. 2018, 22:52
par sinced
Il faut déjà que tu passes "online" pour pouvoir activer la visualisation.
Re: TIA Portal V13: Visualisation du programme
Posté : 18 juil. 2018, 09:17
par ModiconM580
Bonjour,
Bien sûr pour pouvoir activer et désactiver la visualisation il faut être online. Je suis bien online puisque j'active et désactive la visualisation des tables de visualisation sans problème.
Re: TIA Portal V13: Visualisation du programme
Posté : 18 juil. 2018, 09:36
par GG10
Bonjour
a mon avis ton programme n'est pas appelé !!!
Re: TIA Portal V13: Visualisation du programme
Posté : 18 juil. 2018, 11:28
par Mantysse
GG10 a écrit : ↑18 juil. 2018, 09:36
Bonjour
a mon avis ton programme n'est pas appelé !!!
Bonjour
+1 verifie l'appel de bloc
et 2eme truc est ce le même phénomène dans l'OB1?
Re: TIA Portal V13: Visualisation du programme
Posté : 16 janv. 2019, 15:19
par micka2nim
Bonjour,
j'ai également un problème à ce sujet.
je suis en ligne, je peux visualisé l'état de l'appareil, les tables, les DB, mais les FC : impossible.
l'OB1 non plus.
Seulement sur ce projet là, avec un autre projet, pas de problème.
une idée ?
Re: TIA Portal V13: Visualisation du programme
Posté : 16 janv. 2019, 20:00
par sinced
Bonjour,
Essaie de vérifier si la version en ligne de ton programme est identique a celle sur ton PC. Si c'est pas le cas c'est impossible de visualiser en dynamique depuis ton PC.
Re: TIA Portal V13: Visualisation du programme
Posté : 17 janv. 2019, 15:55
par bipcoyote
Bonjour,
Question bête, mais bon toute question à une cause, j'ai eu le cas.
N'aurai tu pas mis PCS7 sur ton PC, et ensuite désarchiver le projet que tu veux visualiser ?
Si oui, regarde les propriétés de ton projet si dans l'onglet général, la partir utilisation ne serais pas sur PCS7 ?
Je n'est pas vérifié ce symptôme sur TIA Portal, mais eu deux fois le cas sur Step7.
+