Page 1 sur 2
[RESOLU] DEL OK rouge sur CompactLogix L27ERM
Posté : 24 nov. 2015, 15:40
par jpratpsft
Allez, un petit sujet pour ne pas laisser le forum "Allen Bradley" vide...
J'ai un 1769-L27ERMQBFC1B avec la DEL OK toujours allumée rouge, pas moyen de se connecter en USB ni en Ethernet (BOOTP ou DHCP).
Est-ce que l'un de vous saurait comment m'en sortir ou si je dois échanger mon automate ?
Merci,
Re: DEL OK rouge sur CompactLogix L27ERM
Posté : 25 nov. 2015, 07:45
par Mantysse
Ah ah t'a pas pu t'empêcher
tu a peut être déjà essayé de flasher le firmware avec ControlFlash?
A+
Re: DEL OK rouge sur CompactLogix L27ERM
Posté : 25 nov. 2015, 09:23
par jpratpsft
J'ai essayé ça, et pas moyen de voir la CPU.
Je vais attendre un peu, voir si quelqu'un ici a des connaissances et pourrait nous aider, sinon, je vois avec RA.
Re: DEL OK rouge sur CompactLogix L27ERM
Posté : 25 nov. 2015, 18:56
par Ulairi
Je ne sais pas si cela peut aider mais :
Controller Status (OK) Status Indicator a écrit :RED : The controller detected a nonrecoverable major fault and cleared the project
from memory.
Re: DEL OK rouge sur CompactLogix L27ERM
Posté : 26 nov. 2015, 17:08
par jpratpsft
Ulairi a écrit :Je ne sais pas si cela peut aider mais :
2015-11-25_1855.png
2015-11-25_1855_001.png
Controller Status (OK) Status Indicator a écrit :RED : The controller detected a nonrecoverable major fault and cleared the project
from memory.
Merci Ulairi, ça n'aide pas vraiment, je ne peux pas me connecter à la CPU, ni sur USB, ni sur Ethernet, donc, je ne peux pas télécharger de projet ou de firmware...
Je vois ça avec Rockwell, c'est le mieux, je fermerai le post avec la résolution

Re: DEL OK rouge sur CompactLogix L27ERM
Posté : 27 nov. 2015, 17:26
par JC87
Bonjour,
Je suppose que tu a un contrat avec RA ? parce que moi j'ai essayé une fois d'appeler la hotline, et ça m'a dit que si je n'avais pas de tech connect contrat bidule je pouvais aller me faire f... en fait ça m'a dit de taper sur 2 mais comme je n'ai jamais pu avoir quelqu'un et qu'on ne m'a jamais rappelé j'ai supposé que en réalité ça voulait dire ça
JC
Re: DEL OK rouge sur CompactLogix L27ERM
Posté : 30 nov. 2015, 10:00
par Pierre3188
Ah oui si tu n'as pas de contrat avec Rockwell tu peux toujours te gratter, là ou la concurrence offre un service minimum Rockwell fait tout payer

Re: DEL OK rouge sur CompactLogix L27ERM
Posté : 30 nov. 2015, 10:06
par Mantysse
Pierre3188 a écrit :Ah oui si tu n'as pas de contrat avec Rockwell tu peux toujours te gratter, là ou la concurrence offre un service minimum Rockwell fait tout payer

C'est parce qu'ils ont pas besoin de service minimum eux

Re: DEL OK rouge sur CompactLogix L27ERM
Posté : 30 nov. 2015, 14:01
par jpratpsft
JC87 a écrit :Bonjour,
Je suppose que tu a un contrat avec RA ?
JC
On a ce qu'il faut, oui, mais ça prend juste un peu de temps que je pensais comprimer avec l'aide des gens ici

, personne de chez Rockwell Automation apparemment.
Re: DEL OK rouge sur CompactLogix L27ERM
Posté : 07 déc. 2015, 09:14
par jpratpsft
Petite mise à jour...
Mes deux CPU vont être prises en garantie.
Problème connu pour la L16 (redémarrage continu) et pour la problème hardaware L27.