Bonjour à tous
J ai un probleme de transfert de programme sur un tsx 4740 (47455).
Cela me marque station inexistante ou ne repond pas.
J ai essayé avec plusieurs processeur ou plusieurs carte ram.

Au secours

Merci

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 11:52
par itasoft
slts,
es que ça as déjà marché sur ce PC ?
c'est avec quel logiciel XTEL sur machine virtuelle ?

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 12:50
par dvd88
Oui c est la vieille console xtel grise.

Dans le doute j ai pris un processeur qui marchait et je me suis connecté dessus sans probleme.

Donc je pense que la console fonctionne

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 13:59
par itasoft
slts,
ya une cartouche sur le pocesseur ?
ya des voyants allumés, CPU, MEM, IO , FIP

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 15:06
par dvd88
Oui cartouche 64 16.

Voyant MEM en rouge donc plus de memoire.

J ai essayé de charger un prog avec une conf sans cartouche et cela fonctionne. Je pense que la cartouche 64 16 et HS du coup.

Tu en penses quoi?

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 15:33
par itasoft
slts,
Disons que normalement le voyant MEM indique que ya plus le programme dans la cartouche mais cela n’empêche pas de transférer un programme.
Essaye de couper le jus, remettre la cartouche, remettre le jus et de refaire un essai, maintenant il se peut que la cartouche soit HS

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 16:04
par dvd88
Le jus il a deja etait coupé au moins 1000 fois :lol:

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 16:08
par itasoft
slts,
si cette procédure de donne rien c'est que la cartouche est morte.

Procédure :
-Couper le jus à l’automate
-Sortir la cartouche
-Remettre le jus sans la cartouche
-Couper à nouveau le jus à l’automate
-Remettre la cartouche
-Remettre le jus
-Tester

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 16:45
par dvd88
Je viens d essayer la manip cela ne fonctionne pas.
Peut tu me reconfirmer la manip pour transferer le programme dans l automate avec la carte memoire.

Je mets la carte . Je mets le jus. Je transfers. Je mets RUN. C est comme cela ou il faut enlever la carte avant ?

Re: Transfert tsx47400

Posté : 16 août 2018, 16:53
par itasoft
slts,
Je mets la carte . Je mets le jus. Je transfers. Je mets RUN. C est comme cela ?

Oui c'est bien comme ça