Page 1 sur 2
RS485 mdb sans fil
Posté : 18 sept. 2018, 15:08
par Quentin27
Bonjour,
Mon entreprise recherche une solution technique pour faire du Modbus RTU sans fil. (automate: maître => outil: esclave)
Quelqu'un à déjà fait ce genre de chose ?
J'ai pensé à cette "solution" mais je ne sais pas si elle est faisable:
CPU319-F communique en RS485 MDB RTU via une CP340 ou 341 (pas compris la diff) vers un émetteur/récepteur sans fil(raccordé à l'automate).
Ensuite, cet émetteur/récepteur va communiquer avec un autre émetteur/récepteur qui lui est branché sur l'outil.
Schéma simpliste:

Re: RS485 mdb sans fil
Posté : 18 sept. 2018, 16:14
par Mantysse
Re: RS485 mdb sans fil
Posté : 18 sept. 2018, 16:34
par Mantysse
Et pour les différences entres CP340 et 341, il y a quelques différences
alimentation par bus interne ou par connecteur externe
1 protocole en plus pour la CP340
Des imprimantes en plus pour la CP341
les différences sont vraiment a la marge mais elles existe.
Par contre, il s'agit de coupleur en RS232C, le RS485 ne marchera pas, mais avec le produit que j'ai posté avant c'est possible de faire les 2
Re: RS485 mdb sans fil
Posté : 19 sept. 2018, 07:36
par djé
Mantysse a écrit : ↑18 sept. 2018, 16:34
Par contre, il s'agit de coupleur en RS232C, le RS485 ne marchera pas, mais avec le produit que j'ai posté avant c'est possible de faire les 2
Non, suivant la rèf tu as RS232 ou RS422/485 ou Boucle de courant.
Re: RS485 mdb sans fil
Posté : 19 sept. 2018, 09:50
par Mantysse
Re: RS485 mdb sans fil
Posté : 19 sept. 2018, 11:04
par Quentin27
ça m'a l'air un peut trop "complet" pour mon installation.
En gros moi, il me faudrait un passerelle sans fil entre mon API et mon équipement qui lui est en MDB RTU esclave.
Et bien sûr un truc pas cher comme d'hab...
Je pense que le plus simple, c'est d'installer un équipement à côté de l'outil et qui va convertir les infos MDB RTU de l'outil en ProfiNet sans fil pour l'automate et vis versa
Re: RS485 mdb sans fil
Posté : 19 sept. 2018, 11:20
par Bernardo59
Bonjour,
Le problème c'est que tu essayes de communiquer un Allemand (Profibus) avec un Français (Modbus) en Morse (Wifi)...
Il te faut :
- Protocole Modbus pour Simatic 300 (6ES7870-1AA00-0YA0)
- Coupleur RS232 ou RS485 (CP340 ou CP341)
- Convertisseur RS232 ou RS485 / WIFI (
https://fr.moxa.com/product/NPort_W2150A_W2250A.htm) - Contacte MOXA directement...
A plus !

Re: RS485 mdb sans fil
Posté : 19 sept. 2018, 11:25
par ProfnovA
Si tu cherches un prix:
https://fr.aliexpress.com/item/2x-433mh ... e873f60-10
Pour des essais, c'est bien mais je sais pas si je mettrais ça chez un client!
Re: RS485 mdb sans fil
Posté : 19 sept. 2018, 14:29
par Mantysse
ProfnovA et ses prix cassé sur les passerelles

Re: RS485 mdb sans fil
Posté : 19 sept. 2018, 14:32
par Mantysse
Fut un temps j'avais installé ça aussi, ça marche bien mais faut une ligne de vue claire. grosso modo ça va encapsuler les trames pour le signal infrarouge. C'est relativement transparent comme mise en oeuvre.
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de- ... /p/p178357