Page 1 sur 1

Audit trail sur mp 377

Posté : 21 sept. 2018, 10:55
par cedric59
Bonjours,
J aimerai créé. Un audit trails sur un hmi MP377.
Le but. Et de tracé les modifications de paramètres.

Qui a déjà réalisé ce genre de projet.

Merci de votre aide

Re: Audit trail sur mp 377

Posté : 21 sept. 2018, 12:00
par Mantysse
Bonjour,

Oui, il y a plusieurs méthodes je pense.
On le fait principalement pour EDF qui appelle ça la "consignation d'état" (ou CDE), mais il y a des choses en plus comme:
- les événements physique (ouverture de vanne, etc)
- les défauts alertes
- Les actions opérateurs sur l'IHM
- Le tout horodaté à la source
Et donc on est obligé de développer des bouts de code automate pour ça, on appel ça la pile CDE, qui est renvoyé au PC de supervision dans une base de donnée.

Avec le MP377 il doit être possible de faire la même chose, mais plutôt avec une exportation au format CSV.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _fr-FR.pdf
Voir page 39 & 270.
En utilisant une carte mémoire il est possible d'archiver des états. Pour le code faut creuser un peu.

A+

Re: Audit trail sur mp 377

Posté : 21 sept. 2018, 14:22
par ProfnovA
Il y a l'option Audit sur WinCC Flex.
Voir ci-dessous un exemple avec le programme.

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW

Sinon, tu peux essayer de le faire à la mano en personnalisant des messages d'alarmes qui seront automatiquement sauvegardés. J'ai un ex:

https://www.dmcinfo.com/latest-thinking ... tia-portal