Echanges de réel entre api siemens et schneider (M340)

Posté : 21 sept. 2018, 16:07
par BHB59
Bonjour,
Je souhaite partager des informations de type réel, entre un M340 et avec un api Siemens. Côté M340 je suis en modbus TCPIP.
Les échanges d'entier se passent bien , mais pas les réels.Dois je inverser des choses ou y a t il une mise en forme spécifique ?
Merci pour votre aide.

Re: Echanges de réel entre api siemens et schneider (M340)

Posté : 21 sept. 2018, 16:14
par itasoft
slts,
qui est client qui est serveur ?

Re: Echanges de réel entre api siemens et schneider (M340)

Posté : 21 sept. 2018, 16:23
par BHB59
C'est l'api Siemens qui vient lire les mots que je mets à disposition, pour les entiers il lit les bonnes valeurs mais pour les réels que je mets à disposition les valeurs sont différentes.

Exemple d'un des réels codés.

"PCI" est en format réel avec en affectation l'adresse %MW15000
J'inverse %Mw15000 et %MW15001 car il me semblait qu'il fallait faire ce type d'opération mais je ne suis pas sur.
exemple
PCI = 15.2
TOTO = %MW15000
%MW15000=%MW15001
%MW15001 = TOTO

Re: Echanges de réel entre api siemens et schneider (M340)

Posté : 21 sept. 2018, 16:24
par BHB59
je n'ai pas d'accès direct à l'api siemens c'est un autre prestataire qui s'en occupe .j'ai accès au M340

Re: Echanges de réel entre api siemens et schneider (M340)

Posté : 21 sept. 2018, 16:31
par itasoft
slts,
affecter à PCI l'adresse absolue %MW1500 , ne pas inverser, l'API "teutons" doit lire ces 2 mots de 16 bits à partir de cette adresse, et faire de ces deux mots un REAL suivant la norme IEC................... et c'est tout ce que tu dois faire coté M340 , si ça marche pas coté "teutons" voir avec eux.

Re: Echanges de réel entre api siemens et schneider (M340)

Posté : 22 sept. 2018, 11:11
par BHB59
ok merci je vais enlever l'inversion .

Re: Echanges de réel entre api siemens et schneider (M340)

Posté : 24 sept. 2018, 10:47
par philou77
Salut,

Attention, siemens lit des 8 bits... et à tendance à inverser les poids faibles et poids forts !!
regarde bien la structure des mots côté siemens !!

Re: Echanges de réel entre api siemens et schneider (M340)

Posté : 24 sept. 2018, 11:57
par Bernardo59
BHB59 a écrit : 22 sept. 2018, 11:11 ok merci je vais enlever l'inversion .
J'ai envie de te dire que c'est à lui de faire son inversion et non à toi.

Re: Echanges de réel entre api siemens et schneider (M340)

Posté : 03 oct. 2018, 14:15
par BHB59
Merci pour vos réponses, j'ai enlevé l'inversion et j'attends le retour de l'autre prestataire.