Bonjour
J'ouvre mon tout premier sujet je suis ému :D
Je rencontre un soucis au boulot avec un automate.
La led SF est rouge donc défaut lorsque je vais dans mémoire tampon de diag je trouve une erreur qui revient apparemment toute les heures environs
donc dans les détails j'ai "Type de module : périphérique décentralisée adresse 1021 ..."
j'aimerais identifier le module en défaut donc avec step 7 v5.1 mais je ne vois pas comment.
Quelqu'un saurait m'aider?

Re: cpu 315 module en defaillance ou maintenance necessaire

Posté : 27 nov. 2015, 17:34
par JC87
Bonjour,

Normalement l'adresse citée doit être celle du diagnostic associé a l'esclave. Il faut donc ouvrir les esclaves Profibus dans le HW config et regarder lequel à cette adresse de diag. Ensuite il se peut qu'un message plus explicite soit donné en ligne sur le diagnostic de l'appareil.

JC

Re: cpu 315 module en defaillance ou maintenance necessaire

Posté : 27 nov. 2015, 17:58
par nabilliban62
Exact c'est ce que je viens tout juste de faire et effectivement j'ai repéré le module en défaut.J'ai du mal a m'y faire a step 7 j'ai trop été habitué à bosser sur TIA PORTAL.
Je te remercie!