Page 1 sur 1
Configuration carte d'entrée
Posté : 05 nov. 2018, 20:05
par delbeex
Bonjour,
Je dispose d'une carte E/S DI/DO 2x16 (6ES7321-1BL00-0AA0) sur un chassis S7-1500.
Mon programme fonctionne correctement en utilisant l'outil de visualisation mais je n'ai aucune sortie qui est alimentée, aucune LED de sortie ne s'active en façade de la carte. J'ai raccordé le connecteur xL+ à 24v pourtant. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci par avance.
Re: Configuration carte d'entrée
Posté : 05 nov. 2018, 21:54
par dehell
Bonjour,
Tu dois avoir une erreur dans ta référence : 6ES7321-1BL00-0AA0 est une carte d'entrée pour automate Siemens série S7-300...
Vérifie ta référence.
Poste une copie d'écran du pilotage de ta sortie pour qu'on puisse t'aider.
Re: Configuration carte d'entrée
Posté : 06 nov. 2018, 09:53
par delbeex
Bonjour,
Merci pour ta réactivité, en effet je me suis trompé de référence, il s'agit de la référence : 6ES7523-1BL00-0AA0.
J'ai même essayé une commande simple entrée = sortie en ladder et la sortie n'est pas activée sur la carte alors qu'elle l'est bien dans le programme en mode visualisation lorsque j'appuie sur mon bouton poussoir raccordé en entrée de cette même carte.
Pour information, sachant que j'utilise uniquement les sorties Q0.0 à Q0.7 j'ai uniquement alimenté la broche 29 (2L+), est-ce que la broche 3L+ doit être alimentée même si je n'utilise pas les sorties Q0.8 à Q0.15 ?
Merci par avance.
Re: Configuration carte d'entrée
Posté : 06 nov. 2018, 10:03
par itasoft
slts,
Tu as branché le 0V (2M) ?????????
Re: Configuration carte d'entrée
Posté : 06 nov. 2018, 10:28
par delbeex
Oui évidemment

.
J'ai branché le 2M mais pas le 3L+ ni le 3M.
Merci.
Re: Configuration carte d'entrée
Posté : 06 nov. 2018, 10:49
par itasoft
slts,
normalement ya pas besoin 3L+ ni le 3M si on utilise pas, ceci dit on peut aussi les raccorder pour voir, sinon ya quoi comme LED d'allumées ?
Re: Configuration carte d'entrée
Posté : 06 nov. 2018, 11:11
par Mantysse
itasoft a écrit : ↑06 nov. 2018, 10:49
slts,
normalement ya pas besoin 3L+ ni le 3M si on utilise pas, ceci dit on peut aussi les raccorder pour voir, sinon ya quoi comme LED d'allumées ?
Hello
Oui l'état des LEDs ça donne quoi?
Page 22 du manuel ci-dessous il y a de quoi troubleshooter
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
A+
Re: Configuration carte d'entrée
Posté : 06 nov. 2018, 11:34
par delbeex
Bonjour,
Je viens de déterminer mon soucis. Il s'agit de la plage d'adresse de la carte de sorties qui n'était pas correctement configurées par rapport aux variables utilisées sous Ladder.
Merci à tous pour votre implication

.