Page 1 sur 1

PROFACE_transferer valeur HSC dans tag_data

Posté : 15 nov. 2018, 10:04
par Joscelin
bonjour a tous et toute,

j'ai une question concernant PROFACE et gp ex pro. j'ai besoin d'envoyer un mot contenant le résultat de comptage rapide HSC à un automate s7-300 via Ethernet. je créer donc dans le périphérique automate un TAG_DATA qui se nomme PULSE_1 dans le PLC1.
le problème est que je ne sais pas comment envoyer mon information dans ce mot, par exemple un MOV ne fonctionne pas pour transférer les valeurs.

pouvez vous m'orienter si quelqu'un connais cette manipe.

merci, bien a vous.

Re: PROFACE_transferer valeur HSC dans tag_data

Posté : 15 nov. 2018, 16:49
par josé
bonjour,

Et dans un script global ?
memcpy([w:[PLC1]DB00011.DBW00056], [w:#L_HSC*_HCV], 4 )

Cela ne coûte rien d’essayer :?

Re: PROFACE_transferer valeur HSC dans tag_data

Posté : 16 nov. 2018, 07:46
par Joscelin
oui je compté voir comment se comporte un script mais je pense avoir trouvé plus simple en utilisant une variable [INTERNAL]00...pour faire le transite, elle accepte le MOV et restitue sans problème au DATA TAG PLC.

merci