Page 1 sur 1

Remplacement modules TBX Fipio

Posté : 20 nov. 2018, 15:14
par JC87
Bonjour,

Je vais peut être remettre à niveau une installation a base de Premium Fipio et de modules TBX entrées et sorties TOR. J'étais parti sur de l'OTB avec des cartes TM2 en HE10 pour mettre des ABE7 à l'emplacement des TBX et ainsi éviter d'avoir à tout recâbler mais je vois chez mon fournisseur que les cartes TM2 de Twido ne sont plus commercialisées. Du coup il faudrait que je passe sur du STB mais je ne sais pas si on peut mettre des ABE sur ces cartes. Ou alors du Momentum avec une tête Ethernet mais niveau cout et peut être pérennité je ne sais pas ce que ça peut donner. Sinon est ce que quelqu'un aurait une autre idée voire même hors Schneider pour des modules compact de 16 entrées et 16 sorties relais en Modbus TCP/IP ?

JC

Re: Remplacement modules TBX Fipio

Posté : 20 nov. 2018, 16:22
par fish
Salut,
Il n'y a pas de pb à mettre des ABE sur des STB.
Sur les modules 16E STBDDI3725KC, il faut ajouter le connecteur HE10 STBXTS6510 et tu pars avec un câble ABFH20H.00 vers ton ABE.
Sur les modules 16S STBDDO3705KC, il faut ajouter le connecteurs HE10 STBXTS6610 et tu pars de la même manière avec un câble ABFH20H.00 vers un ABE.

Re: Remplacement modules TBX Fipio

Posté : 20 nov. 2018, 16:57
par JC87
En effet je viens de voir ça dans le catalogue. Bon je vais partir la dessus mais du coup si je comprend bien en OTB, il ne reste plus que la tête avec entrées/sorties intégrées sans possibilité d'extension ?

JC

Re: Remplacement modules TBX Fipio

Posté : 20 nov. 2018, 17:11
par fish
JC87 a écrit : 20 nov. 2018, 16:57 En effet je viens de voir ça dans le catalogue. Bon je vais partir la dessus mais du coup si je comprend bien en OTB, il ne reste plus que la tête avec entrées/sorties intégrées sans possibilité d'extension ?

JC
Effectivement, les OTB sont en annonce d'arrêt de commercialisation et sont remplacés par des têtes sans E/S intégrées, en ajoutant sur le côté les E/S TM3.
TM3BC.GIF
TM3BC.GIF (26.85 Kio) Vu 2838 fois

Re: Remplacement modules TBX Fipio

Posté : 20 nov. 2018, 17:23
par JC87
Ça pourrait être bien ça, c'est quoi la ref de la tête en question ?

JC

Re: Remplacement modules TBX Fipio

Posté : 20 nov. 2018, 18:10
par fish
JC87 a écrit : 20 nov. 2018, 17:23 Ça pourrait être bien ça, c'est quoi la ref de la tête en question ?

JC
TM3CBxxx, mais dispo avril 2019. Les OTB actuels s'arrêtent en décembre 2019, les TM2 en juin 2019.

Re: Remplacement modules TBX Fipio

Posté : 22 nov. 2018, 20:29
par JC87
Bonsoir,

Tu m'a vendu du rêve là, on voit bien que tu est commercial :P bon je vais voir ce que je peut faire en STB, ce sera peut être le plus simple parce que dores et déjà les cartes TM2 DDI32 et DDO32 me sont annoncées indisponibles chez Rexel à ce jour.

JC

Re: Remplacement modules TBX Fipio

Posté : 22 nov. 2018, 20:52
par fish
JC87 a écrit : 22 nov. 2018, 20:29 Bonsoir,

Tu m'a vendu du rêve là, on voit bien que tu est commercial :P bon je vais voir ce que je peut faire en STB, ce sera peut être le plus simple parce que dores et déjà les cartes TM2 DDI32 et DDO32 me sont annoncées indisponibles chez Rexel à ce jour.

JC
:P
C'est surtout que Rexel ne veux plus stocker ça. Vaut mieux partie en STB, ça au moins c'est pérenne !