Page 1 sur 1

Adressage Bit de Mot TwinCat2

Posté : 27 nov. 2018, 17:11
par sinced
Bonsoir à tous,
Comment on fait pour accéder aux bits de mots sur Twincat2 ?
J'ai des E/S TOR sur un module d'E/S déportées en Profibus. Et je voudrais récupérer des bits des bytes.
d'avance merci

Re: Adressage Bit de Mot TwinCat2

Posté : 28 nov. 2018, 11:14
par Brebiou
Salut,

Imaginons que tu ai déclaré une variable comme suit:

Code : Tout sélectionner

VAR
Sinced: Byte;
END_VAR
Tu accederai au bit de byte en écrivant

Code : Tout sélectionner

Valeur := Sinced.0;
Sinced.3 := False;

Re: Adressage Bit de Mot TwinCat2

Posté : 28 nov. 2018, 13:09
par sinced
OK Merci