Page 1 sur 1

Piles de sauvegarde

Posté : 30 nov. 2018, 14:39
par Adnan382
Bonjour

J'ai une défaillance des piles de sauvegarde de la CPU 414H; peut on m'éclaircir les étapes de changement des piles et quel est le rôle du bouton FMR ??


Merciii

Re: Piles de sauvegarde

Posté : 30 nov. 2018, 14:52
par sinced
Bah tu laisses l'automate sous tension tu déconnectes l'ancienne pile et tu installes la nouvelle. Pense quand même à faire un backup avant.
Le bouton reset le signal d'alarme batterie

Re: Piles de sauvegarde

Posté : 30 nov. 2018, 15:39
par maxpeigne
L'automate ne passe pas en stop lorsque l'on fait cette manipulation?

Re: Piles de sauvegarde

Posté : 30 nov. 2018, 15:51
par Bernardo59
maxpeigne a écrit : 30 nov. 2018, 15:39 L'automate ne passe pas en stop lorsque l'on fait cette manipulation?
Non il ne va pas mettre l'API en stop.
De mémoire il y a un commutateur à positionner pour visualiser l'état des piles.

Re: Piles de sauvegarde

Posté : 30 nov. 2018, 21:33
par Adnan382
Bernardo59 a écrit : 30 nov. 2018, 15:51
maxpeigne a écrit : 30 nov. 2018, 15:39 L'automate ne passe pas en stop lorsque l'on fait cette manipulation?
Non il ne va pas mettre l'API en stop.
De mémoire il y a un commutateur à positionner pour visualiser l'état des piles.

Lequel; ce qui se trouve au dessous des piles a trois position (Batt 1 OFF et Batt2) ??

Re: Piles de sauvegarde

Posté : 01 déc. 2018, 07:49
par Bernardo59
index.png
Oui exactement.

Re: Piles de sauvegarde

Posté : 01 déc. 2018, 09:09
par Adnan382
Bernardo59 a écrit : 01 déc. 2018, 07:49 index.png

Oui exactement.
Sur quel document se trouve cette image ?

Merciii Beaucoup Bernardo59

Re: Piles de sauvegarde

Posté : 01 déc. 2018, 18:36
par Bernardo59

Re: Piles de sauvegarde

Posté : 02 déc. 2018, 15:46
par Adnan382
Bernardo59 a écrit : 01 déc. 2018, 18:36 Bonjour,

https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 4ish_e.pdf

Paragraphe 7.2.
:) :) :) ;) ;) ;) ;) :D :D :D