Pl7-2 Erreur 4011

Posté : 22 déc. 2018, 07:55
par Cad33
Bonjour,
J'essaie de transféré un programme sur un tour 350NCS équipé d'un automate Num 1720.
J'ai remonté un vieux pc avec dos 6.22 et j'ai installé Pl7-2 v5.1.
Lorsque je selectionne la mémoire de l'automate dans pl7-2, je récupère sa version (tsx17-20 v1.4) et je peux le mettre en run, stop et init, mais dès que je passe en mode opératoire pour transférer un programme , pl7-2 met une erreur 4011 processeur incompatible.
Je cherche donc une piste sur l'explication de cette erreur...
Merci à tous et passez de bonnes fêtes. :D

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Posté : 22 déc. 2018, 10:21
par itasoft
slts,
dès que je passe en mode opératoire pour transférer un programme

le transférer de l' automate au PC ?

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Posté : 22 déc. 2018, 15:26
par Cad33
Bonjour itasoft,

Merci d'essayer de m'aider.
En fait le message arrive lorsque je suis en mémoire TSX et dès que je passe en mode opératoire, je ne peux même pas rentrer dans le menu transfert...
Je suis au finalement envoyer un fichier bin du PC vers l'automate.
Voilà...

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Posté : 22 déc. 2018, 15:35
par Cad33
Je veux finalement envoyer un fichier bin du pc vers l'automate. :oops:

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Posté : 22 déc. 2018, 15:51
par itasoft
slts,
je récapitule:
-au départ tu n'as pas la sauvegarde du programme fichier .BIN alors:
1-Se connecter a l'automate mode Ligne, tu as dis que ça marche car tu peux faire RUN/STOP
2- Faire un transfert de la mémoire automate à la mémoire locale
3-Revenir en mode LOCAL, voir si existance du programme
4-Faire un transfert de la mémoire locale vers le disque dur pour créer le fichier .BIN correspondant

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Posté : 22 déc. 2018, 16:46
par Cad33
Le premier point es OK.
Sur le point 2, impossible d'accéder au menu 7 transfert.
Un message 4011 processeur incompatible apparaît.
Donc je suis bloqué....
Au final, j'ai un fichier bin sur mon disque dur que je veux transférer sur l'automate.

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Posté : 22 déc. 2018, 16:52
par Cad33
J'ai le fichier de sauvegarde du fichier bin sur mon disque.

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Posté : 22 déc. 2018, 18:25
par itasoft
slts, si tu as le fichier .BIN alors
1-Transférer le .BIN du disque dur à la mémoire locale en mode LOCAL
2-noter dans configuration le type d'automate
3-Passer en mode LIGNE
4-Faire un transfert de la mémoire locale à la mémoire automate

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Posté : 22 déc. 2018, 19:35
par Cad33
Antoine,
Je comprends le déroulement de la manip, mais dès que je passe en ligne, je ne plus plus accéder au menu transfert et l'erreur 4011 apparaît.
Merci.

Re: Pl7-2 Erreur 4011

Posté : 22 déc. 2018, 23:07
par Cad33
Nouvel élément, les cartouches mémoires et pl7-2 étaient inversées sur le tsx17-20.
Je vais refaire un test dans cette nouvelle configuration.