Bonjour
La vanne gaz principale ne fonctionne plus ( bloqué en position d'ouverture) sachant quand on a une absence de pression (7bar diffusé par des préactionneurs de type PARKER LUCIFER; de la commande de la vanne de tête ) ou absence de tension (24v) de ces préactionneurs la vanne se ferme automatiquement ....c'est le principe de fonctionnement de la vanne !!!!??
Le cas réelle : absence total de tension 24v

la vanne en position d'ouverture (Même en cas de coupure de la tension sur l'armoire principale) !!!
Y'a t 'il une solution pour remédier ce problème ??
Merciii pour votre aiiide
Re: Vanne gaz
Posté : 22 déc. 2018, 18:28
par itasoft
slts,
c'est que la vanne est HS
Re: Vanne gaz
Posté : 22 déc. 2018, 18:57
par Adnan382
Bonsoir itasoft
Pas d'indication pour savoir si la vanne est HS
la led des sorties digitales (24v) est éteinte !!
Re: Vanne gaz
Posté : 22 déc. 2018, 19:09
par itasoft
slts,
si la vanne doit se refermer par manque de tension et si on lui coupe la tension elle ne se refermé pas c'est que elle est HS
Re: Vanne gaz
Posté : 22 déc. 2018, 19:25
par Adnan382

- Voici le programme visualisé hors ligne (Q4.0 et Q5.0 sont les sortie digitales de la commande des préactionneurs de type PARKER LUCIFER)
Re: Vanne gaz
Posté : 24 déc. 2018, 09:11
par josé
bonjour,
L'électrovanne de pilotage est bloqué ?
Personne ne l'a remplacer par une 2/2 -> si pas d'échappement vanne reste ouverte.
Je démonterai le pilote pour validé que c'est la vanne principale qui est défectueuse.
Personnellement, j'ai vu un fournisseur qui fournissait des vannes prévu pour des pression plus faibles et changeai le ressort pour un fonctionnement avec pression plus élevé, résultat les membranes ne tenait pas

Re: Vanne gaz
Posté : 24 déc. 2018, 12:47
par Adnan382
Bonjour
Merci pour votre aide José
Je n'ai pas l'historique de maintenance de cette vanne...j'ai forcé les sorties digitales des électrovanne qui commande la vanne principale mais j'ai pas osé de couper la pression de fonctionnement de la vanne (7bar) pour voir si elle se referme ou reste bloqué en ouverture!!
Une autre chose la visualisation du programme en ligne m'a donné M10.5 est a 1 par contre si je visualise le programme hors ligne je la trouve comme elle est indiquée sur la photo précédemment (M10.5 est a 0) !!!
Suivant le principe de fonctionnement de la vanne M10.5 doit être a 0 (Le cas normal)
Merciii de vos aiiides
Re: Vanne gaz
Posté : 24 déc. 2018, 16:05
par Lorent2
Adnan382 a écrit : ↑24 déc. 2018, 12:47
Bonjour
Merci pour votre aide José
Je n'ai pas l'historique de maintenance de cette vanne...j'ai forcé les sorties digitales des électrovanne qui commande la vanne principale mais j'ai pas osé de couper la pression de fonctionnement de la vanne (7bar) pour voir si elle se referme ou reste bloqué en ouverture!!
Une autre chose la visualisation du programme en ligne m'a donné M10.5 est a 1 par contre si
je visualise le programme hors ligne je la trouve comme elle est indiquée sur la photo précédemment (M10.5 est a 0) !!!
Suivant le principe de fonctionnement de la vanne M10.5 doit être a 0 (Le cas normal)
Merciii de vos aiiides
Faut avoir des dons de voyance pour le faire, non ?
Re: Vanne gaz
Posté : 24 déc. 2018, 16:20
par philou77
Slt,
si tu vois M10.5 à un avec une équation = 0 alors 2 solutions :
ton automate n'est pas en run .. (ce que je ne pense pas, vu ta capture écran)
Ton mémento M10.5 est forcé autre part (ref croisée de M10.5 te donnera les endroits où il est programmé !).
+1 avec mes collègues.. vérifie mécaniquement et électriquement ta vanne, ainsi que son modèle !