Page 1 sur 1

mise en place d'interrupteur tactile

Posté : 07 janv. 2019, 17:50
par starlion
bonjour,
j'ai une installation d’éclairage et d'alimentation de prise géré par un automate premium.

je dois mettre en place des interrupteurs tactiles a la place des boutons poussoir. lorsque je branche mon interrupteur sur l’entrée de l'automate, celui-ci reste toujours a 1. l'interrupteur fonctionne bien (passage du voyant interne du rouge au vert lorsque j’appuie dessus). je pense avoir un courant de fuite car j'ai bien 24,5v lorsqu'il doit être allumé et 3,2v lorsqu'il doit être éteins.

ma question est simple, faut il rajouter une résistance ou un condensateur sur mon bouton afin qu'il passe bien de 1 a 0

Re: mise en place d'interrupteur tactile

Posté : 07 janv. 2019, 18:49
par claudius
C'est quoi ton interrupteur ? reférence, fabricant etc .. enfin tu vois ordre et méthode

Re: mise en place d'interrupteur tactile

Posté : 07 janv. 2019, 22:23
par philou77
Salut !

3,2 V c'est assez élevé pour un état 0 !
Les caractéristiques des entrées TOR te donnent la tension mini pour un état 1 !!
regarde avec la référence de ta carte d'entrées

Re: mise en place d'interrupteur tactile

Posté : 08 janv. 2019, 07:37
par Béryl
Tu rajoutes une résistance de pull-down à la sortie de ton inter.