[RESOLU] M172 SoMachine HVAC Modbus TCP

Posté : 04 déc. 2015, 15:39
par fanchbout
Bonjour,
je cherche à valider le fonctionnement en esclave Modbus TCP d'un M172PDG42R.

J'utilise SoMachine V2.02 pour le programmer.

Je teste la comm. avec un PC Windows 7 et le logiciel client Modbus TCP MODSCAN

Sans succès...

Si quelqu'un a un programme qui fonctionne ou tout truc ou astuce, je suis preneur.

Merci

Re: M172 SoMachine HVAC Modbus TCP

Posté : 08 déc. 2015, 10:40
par fanchbout
Solution = dans Modscan, l'ID doit être réglé à 255. :idea:

Les variables utilisables en Modbus doivent naturellement être déclarées dans Resources\Modbus objects\Status variables.