Page 1 sur 2

Enregistrement 4-20mA

Posté : 06 déc. 2015, 13:25
par lerieur
Bonjour à toutes et tous.

Chez un client nous avons eu des soucis avec une mesure 4-20mA qui semblait déconner de manière aléatoire.
Bien évidemment, quand nous étions sur place tout allait bien.
La loi de Murphy encore et toujours ...

Faire l'acquisition d'une mesure 4-20mA c'est fastoche.
Ma question existentielle est la suivante: existe-t-il une solution simple et peu onéreuse pour faire de l'acquisition d'un signal 4-20mA et de signaux TOR dans le temps qui pourrait être installé chez un client pour analyser après coup ce qui peut se passer ?
Des valises pour faire de l'analyse de réseaux électriques, je connais.
Mais pour les courants très faibles, on a rien.
Et vu le besoin assez rare, je cherche une solution qui serai pas chère du tout.

J'avais même imaginé acheter un petit automate avec un petit terminal opérateur pour créer moi même l'appareil.

Re: Enregistrement 4-20mA

Posté : 07 déc. 2015, 16:42
par Pierre3188
J'allais te proposer http://www.delta-ia.fr/StarterKit2015/ (découverte de Krank viewtopic.php?f=20&t=94&p=368&hilit=delta#p368).
185€ avec l'alim + l'IHM c'est vraiment pas cher malheureusement y'a pas d'entrée ana. En revanche ils ont d'autres automates qui en ont, ça vaut peut être le coût de se renseigner.

Tu as essayé de mettre un isolateur galvanique pour filtrer les bruits?

Re: Enregistrement 4-20mA

Posté : 07 déc. 2015, 16:50
par Mantysse
Salut,

Je pense que tu peux aller du coté de chez Janitza, c'est distribué par le groupe ETN.
http://www.janitza.com/
J'ai réaliser 2-3 devis avec leurs matos le prix n'est pas excessif de mémoire.
Grosso modo il propose de quoi faire des analyses de réseaux électrique
Maintenant pour les mA je ne sais pas trop a toi de vérifier

A+

Re: Enregistrement 4-20mA

Posté : 07 déc. 2015, 17:18
par lerieur
Pierre3188 a écrit :J'allais te proposer http://www.delta-ia.fr/StarterKit2015/ (découverte de Krank viewtopic.php?f=20&t=94&p=368&hilit=delta#p368).
185€ avec l'alim + l'IHM c'est vraiment pas cher malheureusement y'a pas d'entrée ana. En revanche ils ont d'autres automates qui en ont, ça vaut peut être le coût de se renseigner.

Tu as essayé de mettre un isolateur galvanique pour filtrer les bruits?
C'est le bug de dingue.
On a essayé en vain de :
- filtrer la mesure sur l'entrée ana
- changer la voie ana
- changer le capteur
- mettre une barrière d'isolation galvanique
- changer le câble

Le pire, c'est que tout est dans un coffret et que ça n'a pas posé de problème pendant des années, et que rien n'a été modifié sur l'installation dans les semaines/mois qui ont précédé le début des soucis.
Histoire de rendre la chose plus marrante, comme par hasard, le défaut est intermittent et la fréquence est bien évidemment aléatoire. :p

Le bug est détecté par le soft de contrôle commande, qui lui même a été remis en cause ... :p
D'où l'idée de monitorer ce signal 4-20mA pour vérifier que ça arrive bien, et si possible de trouver quand.

Re: Enregistrement 4-20mA

Posté : 08 déc. 2015, 08:40
par Pierre3188
Effectivement ça a l'air sympa comme bug :roll: .

Quand tu dis changement de voie ana, tu as essayé de te brancher sur une autre carte ou c'est une autre voie de la même?

Un article sur les isolateurs galvaniques qui à l'air assez intéressant en terme de diagnostique (les bonnes questions à se poser dans ce cas là) : http://www.instrumexpert.com/web/upload ... 7f6951.pdf

Re: Enregistrement 4-20mA

Posté : 08 déc. 2015, 08:43
par Mantysse
Hello,

Question ton blindage est câblé comment?
Relié a la masse des 2 cotés? Du coté capteur? du coté acquisition?

Sinon essaye différente combinaison (j'entend déjà les puristes gueuler XD)

Re: Enregistrement 4-20mA

Posté : 08 déc. 2015, 09:27
par ProfnovA
Si tu as un budget réduit, tu peux te tourner vers des enregistreurs autonome, du style

http://fr.rs-online.com/web/p/enregistr ... s/5363277/

ou un peu plus cher

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1034 ... -P01157090

ou une centrale d'acquisition

http://www.acquisitionpc.com/html/GL220 ... strie.html

qui te permettront d'analyser ton signal. Attention à la fréquence d'échantillonnage et au nombre d'échantillons.

Re: Enregistrement 4-20mA

Posté : 08 déc. 2015, 09:32
par lerieur
Pour la question de la voie, on a essayé sur une voie dispo sur une deuxième carte, on a essayer d'intervertir deux voies, rien n'y fait.
D'où le prochain essai d'ajout d'une autre carte.

Pour le blindage, on a essayé d'un côté, de l'autre, des deux, nulle part ... :p
Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité.
:D

Re: Enregistrement 4-20mA

Posté : 08 déc. 2015, 10:27
par itasoft
slts,
il faut la mettre en série sur une entrée ana. d'un autre automate et enregistrer les valeurs dans une table glissante.
Si sur l'autre automate ça merde aussi c'est que ça vient du signal du capteur.

Re: Enregistrement 4-20mA

Posté : 08 déc. 2015, 10:38
par Bernardo59
Si ta mesure est mise sur un automate de type Schneider sur Unity tu peux utiliser la fonction TRENDING TOOLS du logiciel.
Ca te permet de voir la fluctuation de la mesure sous forme d'archivage.