Page 1 sur 3

Programmation pesons PRECIA MOLEN

Posté : 13 févr. 2019, 11:44
par skywizzy
Bonjour,

étant stagiaire on me demande de programmer un pesons i40 de precia molen.

Je ne comprends pas trop ce que j'ai a faire et surtout comment ce pesons fonctionne

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Posté : 13 févr. 2019, 12:54
par itasoft
slts,
le i40 de precia molen c'est pas un peson mais un indicateur .
commencer déjà par télécharger la doc

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Posté : 13 févr. 2019, 13:36
par skywizzy
Bonjour,


J'ai toute la docs
j'ai pas dit mais c'est sous PL7 pro

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Posté : 13 févr. 2019, 13:43
par itasoft
slts,
-connaitre le protocole de communication disponible sur le i40
-connaitre les adresses des informations à lire ou écrire dans le i40
c'est avec quel automate ?

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Posté : 13 févr. 2019, 13:59
par skywizzy
TSX574832A

le I40 communiquera en ethernet

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Posté : 13 févr. 2019, 14:04
par itasoft
sslts,
Ethernet c'est vague,
voir sur le i40 si ya le ModBus TCP/IP

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Posté : 13 févr. 2019, 14:11
par skywizzy
Oui il y a Ethernet modbus TCP

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Posté : 13 févr. 2019, 14:16
par itasoft
slts,
il te reste plus qu'a connaitre les adresses des registres à lire
quels informations tu dois remonter dans l'automate ?

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Posté : 13 févr. 2019, 14:48
par skywizzy
Déjà io scanning je sais pas ce que c'est

Aprés si je me réfere a la documentation si je dois remonter le poids net l'adresse est @+260
@" représente la valeur de départ de la zone d'adresse définie par la configuration du port série considéré " autrement dit je vois pas trop la signification

Merci pour votre aide

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Posté : 13 févr. 2019, 15:18
par ProfnovA
L'IO scanning est une fonctionnalité intégrée à certains processeurs ou cartes de communications qui permet de lire et d'écrire des registres dans des équipements distants en utilisant le protocole Modbus/TCP via une liaison ethernet.

Pour mettre en route cette liaison, il faut:
- que tes esclave et automate soient connecté sur le même réseau (paramétrage adresses IP)
- que ton esclave supporte le protocole Modbus/TCP
- connaitre les adresses des registres (doc technique)
- configurer ton IO scanning via le logiciel PL7 pro ou Unity (plusieurs exemples son disponibles sur le forum)
- une fois bien configuré, les registres sont lus/écris cycliquement et transférés automatiquement dans des variables automate
- ils pourront ensuite être travaillés pour par ex être affichés sur une IHM