Probleme de transfert PL7-3

Posté : 13 févr. 2019, 18:06
par JulienB
Bonjour,
J' ai un problème de transfert sur une CPU 87 40, je vous explique :
Nous avons deux machines, une annexe avec moins de fonction et une principale nécessaire à la production.
La CPU 87 40 de la machine principale nous a lâché. Je récupère la CPU 87 40 de la machine annexe, transfère le programme de la machine principale à l' intérieur et l'on redémarra la production sans problème.
On reçoit une nouvelle CPU (commandé chez COFIEM), au moment de transférer un message "processeur incompatible ou mémoire insuffisante" apparait.
Renvoi de la CPU chez COFIEM avec le programme qui nous l' a retourne avec le programme à l'intérieur. Fonctionnement de la machine annexe ok.
Dans le doute de pas pouvoir transférer le programme à nouveau, je teste le transfert.
Transfert du programme de la machine principale ok mais lors du transfert de la machine annexe je retrouve le défaut.
Est ce que quelqu'un a déjà eut ce problème ?
Merci par avance de vos réponse.

Re: Probleme de transfert PL7-3

Posté : 13 févr. 2019, 19:33
par itasoft
slts,
comment tu fais le transfert ? il faut le faire avec l'outil "Transfert" de la station , c'est le cas ?

Re: Probleme de transfert PL7-3

Posté : 13 févr. 2019, 20:28
par JC87
Bonsoir,

C'est un 87-420 ou un 87-425 ? si 420 la procédure diffère d'un 425. J'ai déjà eu des difficultés (avec le même message) pour transférer un programme dans un 87-420 équipé d'une cartouche RAM. Est ce qu'il y a une cartouche dans ce processeur ou pas ?

JC

Re: Probleme de transfert PL7-3

Posté : 13 févr. 2019, 20:37
par itasoft
@JC
effectivement on ne sait pas si c'est une station V4 ou V5

Re: Probleme de transfert PL7-3

Posté : 13 févr. 2019, 21:06
par JulienB
Bonsoir et merci de vos réponses.
Pour vous répondre (dans l'ordre) :
- j' utilise l'outil transfert --> transfert global ou transfert partiel et le résultat est le même ...
- L' UC est une 87-425 et il n' y a pas de carte mémoire
- La version est une V5

Re: Probleme de transfert PL7-3

Posté : 13 févr. 2019, 23:18
par itasoft
slts,
avec l'outil "Config" de la station vérifier la correspondance avec l'UC

Re: Probleme de transfert PL7-3

Posté : 14 févr. 2019, 10:34
par JulienB
Salut,
Je ne suis pas au boulot aujourd'hui.
J'essai ça demain et je te tiens au courant.

Re: Probleme de transfert PL7-3

Posté : 14 févr. 2019, 10:38
par JC87
Bonjour,

En V5 il faudrait en effet peut être vérifier que le processeur est bien déclaré dans la partie définition de l'outil "CONF" puis générer les binaires avec paramètres application en faisant une optimisation pour bien caler les espaces mémoires. Ensuite dans tous les cas il faut faire un transfert global pour que la partie configuration soit transféré avec le binaire du programme. Parfois la sauvegarde qu'on possède ne comprend que le binaire PL7-3 et pas ceux de la configuration, de fait quand on transfère les binaires de conf par défaut ce sont ceux d'un 47-425 qui dispose de moins de mémoire qu'un 87, 48 Kmots au lieu de 96.

JC

Re: Probleme de transfert PL7-3

Posté : 15 févr. 2019, 11:08
par itasoft
slts,
oui il faut vérifier ça,