Page 1 sur 2
Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Posté : 02 mars 2019, 18:34
par Sycon88
Bonjour a tous,
J'ai comme tâches dans mon entreprise de remplacer des micromasters vers des G120 sur une ligne de production entièrement automatisée (Environs 50 variateurs) tous relié en réseau profibus DP sur deux S7-400 mis sur un seul et même serveur OPC.
J'ai plusieurs questions car étant au début de ma carrière je n'est encore pas réalisé une opération comme celle-ci.
-Peut-on relier des G120 sur un réseau Profibus DP ou est on obligé de passer sur du Profinet ?
-Mise a part les fichier GSD et les variables de commandes des variateurs qui changent dans le programme et quels sont les autres changement a effectuer ?
-Est-ce que les G120 sont aussi fiable que les micromasters ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement Sycon88
Re: Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Posté : 05 mars 2019, 20:25
par Lorent2
Tu peux garder la même topologie de réseau en G120 qu'en micromaster.
Tu peux partir sur une CU240E2-DP. La programmation restera similaire entre le micromaster et le G120. Il faut juste faire attention au télégramme utilisé pour la communication.
Les G120 n'aiment pas trop être mis sous tension/hors tension fréquemment.
Re: Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Posté : 06 mars 2019, 13:23
par Sycon88
C'est noté merci pour ta réponse.
Quel est le type de télégramme utilisé pour la com ? Télégramme PZD ou PKW ?
Personnellement je connais que le PZD et j'avais oublié de préciser que je suis sous STEP7
Merci de votre aide.
Cordialement Sycon88

Re: Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Posté : 06 mars 2019, 14:06
par Lorent2
C'est du PPO3 (PZD2-2) qui est utilisé le plus couramment.
Re: Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Posté : 06 mars 2019, 15:22
par Sycon88
Ok merci de votre réponse

Re: Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Posté : 07 mars 2019, 15:18
par Sycon88
J'ai vérifié dans mon programme les MM440 sont en télégramme PPO3 PZD2/2 je ne doit donc pas le modifié ?
Cordialement Sycon88
Re: Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Posté : 07 mars 2019, 21:14
par Lorent2
Si le PPO3 te suffit, rien à modifier coté automatisme, à part la config matérielle (et encore, ça doit pouvoir fonctionner quand même).
Il te suffit de programmer le variateur, puis de le déclarer en mode Profibus, et lui renseigner l'adresse réseau.
Re: Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Posté : 08 mars 2019, 00:39
par Sycon88
Ok merci pour les infos ça ma beaucoup avancé, je mettrai un retour à la fin de l'opération

Re: Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Posté : 04 avr. 2019, 17:33
par Sycon88
Bonjour à tous,
Petit retour sur ce post car j'ai commencé l'opération de remplacement.
Étant sur deux automate S7-400 j'ai donc utilisé STARTER pour récupérer la cinquantaine de config MM440 via réseau Profibus. Cela évite de charger les conf une par une via l'interface série.(Jusque la pas de problème

)
Puis j'ai comparé les deux listes de paramètres MM440 et G120 sur starter, le problème est que il y a pas mal de paramètres qui ne correspondent plus.
J'ai commencé a taper a la main les conf dans le G120 mais cela prend énormément de temps.
Existe t'il un moyens de compiler la conf MM440 directement en G120 sous starter ?
En attente de vos réponses.
Sycon88
Re: Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Posté : 18 avr. 2019, 07:07
par polux
Bonjour,
Avez vous identifié avec certitude le N° de jeu de paramètre pris en compte dans le(s) MM440 ?
Ensuite dans starter, de mémoire, il y a un assistant pour migrer d'un modèle à un autre.
Soyez prudent avec Starter, assurez-vous d'avoir les dernières mise à jour, il y en a assez souvent ...
Et installez le pack d'aide, c'est très utile avec cette usine a gaz de starter

)
Cordialement.