Page 1 sur 3

[Résolu] SOFT ODS IMC120

Posté : 05 mars 2019, 15:33
par djé
Bonjour à toutes et à tous,

J'ai sur une installation des cartes d'axes Allen-Bradley IMC120 qui datent des mid 90's.
Ces cartes sont programmées par un soft (Offline Development System) sous MS-DOS 6.22

On a le pc (un vieux tromblon DELL) pour recharger les cartes en cas de pannes. Celui ci fonctionne.(Soft et COM)

J'ai essayé de créer une MV avec VMware sous W7 ainsi que VirtualPC sous XP: impossible de rentrer en ligne avec la carte via le port série RS232 --> Time-Out communication.

J'ai vérifié avec un soft d'analyse: le port COM est bien vivant. (simulation Download d'un fichier sur la carte d'axe mais avec le PC d'analyse à la place)
Ma théorie, c'est que les signaux ne remontent pas depuis la machine virtuelle vers le programme sous DOS ?

Deux questions:
- avez vous déjà virtualisé un soft sous Ms-DOS et fait fonctionner la com série? (en réception surtout)
- il existe une version Windows 95/NT du soft ODS, est-ce que quelqu'un l'a et serait disposé à me le donner ?

Merci d'avance.

Re: SOFT ODS IMC120

Posté : 05 mars 2019, 16:44
par itasoft
slts,
ton programme sous DOS c'est un .EXE ou un .COM ?
il faut essayer de le lancer dans une fenetre DOS de Windows qui est déjà une MV Dos , pas la peine d'en rajouter, ceci dit c'est pas garanti que ça marche. Y’en a qu’on essayé, ils ont eu des problèmes, LOL (Laspalès)
--------------
_______________Capture.JPG

Re: SOFT ODS IMC120

Posté : 05 mars 2019, 17:29
par djé
Le programme est un EXE
il utilise un driver qui doit être chargé dans config.sys
Dans la version DOS de Windows il n'est pas possible de charger les drivers via config.sys

Re: SOFT ODS IMC120

Posté : 05 mars 2019, 17:33
par itasoft
slts,
effectivement tu n'as pas complètement tort, je regarde ça.
Slts,
Vu que ça marchait sur les anciennes versions de Windows, c’était vrai sur Windows 95 je m’en souvient , sinon voir éventuellement avec DOSBox pour Windows à télécharger sur le site GOOGLE, disons que j'ai un programme DOS (*.COM) sans divers qui marche bien dans la fenêtre DOS

Re: SOFT ODS IMC120

Posté : 06 mars 2019, 10:39
par djé
Salut,

Sur DosBox il faut installer MS-DOS pour pouvoir lancer config.sys.
Je ne l'ai pas essayé mais je ne suis pas convaincu du résultat.

Re: SOFT ODS IMC120

Posté : 11 avr. 2019, 21:43
par Arno62
Slt,

Je ne sais pas si tu as trouvé une solution à ton probléme , perso j'utilse DOSBOX sous win 7 pour me connecter sur des vieux automates avec les logiciels VPSOFT et MODSOFT et ca fonctionne trés bien , faut juste trouver les bons réglages de transfert .

Re: SOFT ODS IMC120

Posté : 12 avr. 2019, 08:23
par JC87
Bonjour,

En effet Dosbox marche vraiment bien pour les très vieux logiciels DOS. Avec ça j'ai réussi à faire tourner le PL7-1 de Telemecanique que je n'avait jamais réussi à faire marcher avec une VM malgré moult essais.

JC

Re: SOFT ODS IMC120

Posté : 15 avr. 2019, 09:36
par djé
Bonjour,

J'ai un peu lâcher l'affaire pour le moment pour être honnête.
De mémoire après avoir installé DOS sur DosBOX, je suis bloqué car la "VM" est complètement isolée. C'est à dire que je n'arrive pas à accéder à quoi que ce soit à l'extérieur...Faudrait que je continue à creuser, mais je vais finir par m'enterrer.

Re: SOFT ODS IMC120

Posté : 15 avr. 2019, 10:27
par Bruce33
JC87 a écrit : 12 avr. 2019, 08:23 Avec ça j'ai réussi à faire tourner le PL7-1 de Telemecanique
Arno62 a écrit : 11 avr. 2019, 21:43 j'utilse DOSBOX sous win 7 pour me connecter sur des vieux automates avec les logiciels VPSOFT et MODSOFT et ca fonctionne trés bien , faut juste trouver les bons réglages de transfert .
Bonjour,
Ma curiosité est piquée car avec DOSBox je n'ai jamais réussi à utiliser le port série pour la communication.
Maintenant je n'ai plus que des convertisseurs USB-RS232. En avez-vous utilisés avec DOSBox ?

Bruce

Re: SOFT ODS IMC120

Posté : 15 avr. 2019, 10:42
par Bruce33
djé a écrit : 05 mars 2019, 15:33 avez vous déjà virtualisé un soft sous Ms-DOS et fait fonctionner la com série? (en réception surtout)
Bonjour djé,
J'ai déjà utilisé un logiciel SEW pour les variateurs MOVIDYN en version DOS. Avec Virtual PC ça marchait très bien.
Maintenant je n'en ai plus besoin donc je n'ai pas essayé avec VirtualBox ou VMware.
C'est possible de me transmettre ce logiciel ODS pour voir ce qu'il installe ?
Tu as essayé avec un vrai port série sur carte mère ?