Communication Modbus TCP IP M221
Posté : 06 mars 2019, 21:54
par sinced
Bonsoir a tous,
Je dois etablir une communication Modbus TCP entre un automate S7-1200 (client) et un M221 (server).
Dans la configuration sur So Machine, je vois des registres de sorties et des registres d'entree dans le mappage Modbus.
Est-ce que ca veut dire que j'ai maximum 20 mots d'echange en lecture / ecriture ? N'est il pas possible de lire les adresses %MW directement ?
D'avance merci pour votre retour.
Re: Communication Modbus TCP IP M221
Posté : 07 mars 2019, 01:11
par itasoft
slts,
si le M221 est esclave Serveur c'est ça que ça veut dire,
sinon d'après ce que j'ai compris sur le M221 que si ton réseau est compose d'un Client pauvre qui n'aurait qu'un seul esclave pour le servir, avec une ID unité différente que celle configurée (247) on peut accéder directement au mots %MW
ex: le client émet une requête de lecture de mots à l'adresse serveur 255 à la place de 247 dans ce cas on s'adresse aux mots %MW et non plus aux registres, A TESTER car jusqu’à présent je n'ai fait que du ModBus RTU avec le M221
Re: Communication Modbus TCP IP M221
Posté : 07 mars 2019, 07:00
par sinced
OK merci. Je vais tester avec l id 255 et je vous tiens au courant.
Re: Communication Modbus TCP IP M221
Posté : 09 mars 2019, 05:39
par itasoft
slts,
Alors ça donne quoi tes tests ?
j'ai encore pas fait de COM ModBus TCP/IP avec le M221 (que du ModBus RTU) mais comme ça peut m'arriver, si ton test réussi,
je partirais avec "la ceinture et les bretelles" pas de risque de perdre le pantalon, LOL
---------

- Ceinture1.JPG (12.37 Kio) Vu 5394 fois
Re: Communication Modbus TCP IP M221
Posté : 09 mars 2019, 14:45
par sinced
Le cablage des armoires n'est pas termine. Je vais mettre sous tension au courant de la semaine je vous tient au jus. Ca risk de me donner des cheveux blancs ou gris
Re: Communication Modbus TCP IP M221
Posté : 09 mars 2019, 22:10
par skip74
Salut
Tu peux faire des appels read et writevar...
A+
Re: Communication Modbus TCP IP M221
Posté : 10 mars 2019, 09:29
par sinced
skip74 a écrit : ↑09 mars 2019, 22:10
Salut
Tu peux faire des appels read et writevar...
A+
Mon M221 sera serveur et non client.
Re: Communication Modbus TCP IP M221
Posté : 14 mars 2019, 19:25
par sinced
Actuellement en phase d'essais. Code erreur cote Siemens 7200.
Celui qui a une piste merci d'avance
Re: Communication Modbus TCP IP M221
Posté : 15 mars 2019, 16:03
par sinced
itasoft a écrit : ↑09 mars 2019, 05:39
slts,
Alors ça donne quoi tes tests ?
j'ai encore pas fait de COM ModBus TCP/IP avec le M221 (que du ModBus RTU) mais comme ça peut m'arriver, si ton test réussi,
je partirais avec "la ceinture et les bretelles" pas de risque de perdre le pantalon, LOL
---------
Ceinture1.JPG
Tests concluants !
Le Siemens S7-1200 communique bien avec le M221 en Modbus TCP IP. ID 255 Est défini par défaut dans les blocs DB de la fonction MB_Client.
Re: Communication Modbus TCP IP M221
Posté : 15 mars 2019, 16:32
par itasoft
slts,
alors bravo, la ceinture et les bretelles
qui c'est qui a dit sur ce forum que les "teutons" ça pouvais pas discuter le bout de gras avec le Schneider ?
LOL