Bonjour ,

Je dois remplacer dans un resau FDL existant un S7-1500 avec CM1542-5 V2.0 et faire une communication FDL .
Le but est de ne pas reprendre tous les automates de la boucle , donc être capable depuis TIA d'utiliser les liaisons deja existante ( La CM 1542 reprendra l'adresse de l'ancienne CP de l'automate que l'on change)
Il me semble avoir reussi à construire une liaison , car dans TIA , et dans S7 V5.5 la liaison semble active ,
En revanche , je n'arrive pas à echanger .
Quel bloc doit on utiliser ?

Merci d'avance pour les premieres pistes ,

Bonne journée ,

Yann

Re: Comm FDL S7-1500 avec CM1542-5 et S7-300 CP342-5

Posté : 04 avr. 2019, 09:16
par varach
Bonjour ,

J'ai trouvé , c est bon .

A votre dispo ,

Bonne journée
Yann

Re: Comm FDL S7-1500 avec CM1542-5 et S7-300 CP342-5

Posté : 04 avr. 2019, 10:18
par Mantysse
Page 28 a 32 du user manual?
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 2-5_77.pdf

La solution pourrai servir a d'autre, c'est bien de poster la solution quand on a sollicité le forum ;)
Est ce que cela répond à votre question sur votre post précédant?

A+

Re: Comm FDL S7-1500 avec CM1542-5 et S7-300 CP342-5

Posté : 04 avr. 2019, 10:50
par varach
Salut ,

je vais poster évidement la solution , le temps de preparer le post ,

Bonne journée

Re: Comm FDL S7-1500 avec CM1542-5 et S7-300 CP342-5

Posté : 04 avr. 2019, 11:11
par Mantysse
Merci :)