bonjour
impossible de se connecter avec un S200 (cpu224)
soft microwin v4.0
cable pc/ppi (6ES7 901-3Bf21-0XA0) (com)
win SP3
j'ai beau ajuster les parametres de l'interface PG/PC ,mais RAS
merci de m'aider
Pb connection avec S200
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Pb connection avec S200
Bonjour,
A priori il s'agit d'un câble assez vieux qui a été remplacé par une autre référence.
IL y a des Dip-switch dessus pour fixer la vitesses d’échange. Les as tu bien positionné?
Il y a une doc en anglais qui explique comment se connecter: à partir de la page 37
Bon courage.
A priori il s'agit d'un câble assez vieux qui a été remplacé par une autre référence.
IL y a des Dip-switch dessus pour fixer la vitesses d’échange. Les as tu bien positionné?
Il y a une doc en anglais qui explique comment se connecter: à partir de la page 37
Bon courage.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Pb connection avec S200
bonjour
et merci pour votre réponse
pour infos la cpu en question communique avec 187,5 K
le problème est causé par mon câble (com coté PC) qui n'accepte pas la 187,5 k (baud)
j'ai pu communiquer avec la CPU avec un câble USB (coté PC)
merci encore ;;;;
et merci pour votre réponse
pour infos la cpu en question communique avec 187,5 K
le problème est causé par mon câble (com coté PC) qui n'accepte pas la 187,5 k (baud)
j'ai pu communiquer avec la CPU avec un câble USB (coté PC)
merci encore ;;;;