Page 1 sur 1

probleme sur reseaux profibus

Posté : 29 mars 2019, 12:14
par cedric59
bonjour ,

J ai un souci sur mes équipement d une ligne de production, des que je tente de mettre mon cable mpi/dp sur mon réseaux profibus , celui ci ce met en défaut , je dois me connecter en profibius sur mes variateur s120 via starter pour voir les defauts, mais a chaque fois que je me connecte tout passe en defaut bf.

help me please

Re: probleme sur reseaux profibus

Posté : 29 mars 2019, 13:53
par bipcoyote
Bonjour,

Tu te connecte où avec ton câble MPI/DP ?
Pour voir quelque chose, il faut déjà que tu te connecte sur le connecteur de la CPU (hors carte spécifique 400) car la prise CPU fourni la tension à ton câble.
Quand tu dis "tout passe en défaut BF", tu n'as bien sûr rien débrocher de connecteur pour y mettre ton câble ?

+

Re: probleme sur reseaux profibus

Posté : 29 mars 2019, 17:56
par lolodu013
bonjour,

Pour la partie test du câble réseaux il existe la BT200. Sinon pour analyse complète il existe le proficore ultra.

Ça coûte rien de regardé les connecteurs. On sait jamais. La position des résistance de fin de ligne aussi. Ensuite la configuration de ton port MPI/DP est bien en profibus? Quel vitesse de com? La vitesse de com est elle la même que les autres périphérique?

Donne nous ta config Mat ça sera plus clair

Re: probleme sur reseaux profibus

Posté : 04 avr. 2019, 09:15
par varach
Bonjour ,

Adresse de ta PG déja utilisée sur le reseau profibus ?

Bonne journée ,

Yann

Re: probleme sur reseaux profibus

Posté : 05 avr. 2019, 09:07
par Damall
Salut,

as-tu déjà essayer d'utiliser la fonction routage de ton automate ?

ça t’évite de te connecter sur ton réseau PROFIBUS.

Moi c'est ce que je fait, je me connecte en Ethernet sur mon automate et ensuite c'est l'automate qui fait passerelle.
J'utilise aussi STARTER, et ça fonctionne très bien.

Re: probleme sur reseaux profibus

Posté : 05 avr. 2019, 10:20
par Mantysse
Bonjour,

Merci d'utiliser des titre plus explicite.
Et pas 2 fois le même titre pour 2 problèmes légèrement différents

Merci d'avance