Bonsoir les forumistes,
Je dois programmer un SIEMENS ET-200-B 16DO
Ce dernier pilote 2 moteurs.
On me demande de programmer celui-ci de sorte que :
1/ les moteurs ne puissent pas fonctionner de 18H00 à 05H00
2/ les moteurs démarrent automatiquement à compter de 05h00 jusque 18h00.
A l'origine en dehors des horaires ci-dessus les moteurs démarrent dès qu'un capteur detecte la présence d'un convoyeur sur la chaine de fabrication.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci
Programmation ET200B
Re: Programmation ET200B
Bonsoir,
ET200B ce sont les modules de sorties deportees.
En gros si tu l'a rajoute dans ta conf et defini les adresses de tes moteurs dans les mnemoniques tu dois creer la logique de commande de ces sorties.
Pour l'heure tu auras besoin de la fonction SFC1 pour lire l'heure de la CPU et tu pourra donc faire la comparaison avec tes plages horaires.
Le reste c'est la logique bestiale pour Set un bit Moteur sous certaines conditions et le Reset sous d'autres conditions a toi d'ecrire en booleen tes equations
ET200B ce sont les modules de sorties deportees.
En gros si tu l'a rajoute dans ta conf et defini les adresses de tes moteurs dans les mnemoniques tu dois creer la logique de commande de ces sorties.
Pour l'heure tu auras besoin de la fonction SFC1 pour lire l'heure de la CPU et tu pourra donc faire la comparaison avec tes plages horaires.
Le reste c'est la logique bestiale pour Set un bit Moteur sous certaines conditions et le Reset sous d'autres conditions a toi d'ecrire en booleen tes equations