Slts,
Pour les « teutons » Je dois fournir un fichier avec les variables d’animation à importer dans WINCC ,je cherche un exemple de fichier d’import pour mettre mon fichier dans le même format , si vous avez ça sous la main et pouvez me l’envoyer à itasoft@free.fr je déborderais de joie intense , lol
Format actuel de mon fichier à mettre au format WINCC
--------------cliquer------------

Re: Fichier d’import WINCC

Posté : 27 avr. 2019, 09:50
par sinced
Faut préciser la version de WinCC. Il y a Wincc Tia Portal et Wincc c'est laquelle que tu utilises ?

Re: Fichier d’import WINCC

Posté : 27 avr. 2019, 10:01
par djé
Salut,
Le mieux serait qu'ils t'envoient un fichier export bidon avec qq variables dedans.
Comme ça Tu auras la structure exacte.

Re: Fichier d’import WINCC

Posté : 27 avr. 2019, 10:17
par RedFish
Je t'ai envoyé une extraction sous WinCC v15.
en esperant que cela t'aidera.
:D

Re: Fichier d’import WINCC

Posté : 27 avr. 2019, 16:23
par itasoft
@redf
ok bien reçu,
disons que le IHM des "teutons" doit se connecter à mon automate Unity (j'ai pas pu l'interdire)
normalement %M1.0 doit correspondre à %MW1.0 et %IW64 à %MW64 , c'est bien ça ?

@djé
j'ai pas les coordonnées des "teutons" car ça passe par un intermédiaire

Re: Fichier d’import WINCC

Posté : 27 avr. 2019, 20:28
par djé
Salut.
Si personne n'est capable de te filer un gabarit, tu leur envoies ta table d'échange et basta.
Ils se démerdent.

Re: Fichier d’import WINCC

Posté : 27 avr. 2019, 20:37
par itasoft
@djé
Toi, tu as problème tu le règle sur place, le « teuton » il appelle sa boite et attends qu’on lui envoi la solution,
(c’est du vécu, LOL )

Re: Fichier d’import WINCC

Posté : 27 avr. 2019, 23:03
par djé
LOL :lol: C'est pas faux.
Il existe une vraie différence dans la manière de fonctionner entre nous et les cousins germains.
Mais ton fichier, si tu ne sais pas le remplir et qu'ils ne te filent pas la trame, Et ben tu leur files ta table d'échange et puis c'est tout.
A eux d'aller chercher les infos.
API > IHM
D'ailleurs ca communique comment ?

Re: Fichier d’import WINCC

Posté : 28 avr. 2019, 00:51
par RedFish
itasoft a écrit : 27 avr. 2019, 16:23 @redf
ok bien reçu,
disons que le IHM des "teutons" doit se connecter à mon automate Unity (j'ai pas pu l'interdire)
normalement %M1.0 doit correspondre à %MW1.0 et %IW64 à %MW64 , c'est bien ça ?

@djé
j'ai pas les coordonnées des "teutons" car ça passe par un intermédiaire
En gros de ce que j'ai crompris un Siemens communique avec un Schneider

Un %MW chez siemens = %MW chez Schneider ! Je ne comprend pas ton %M1.0 ?? (ca existe pas je crois sous unity, ca doit être %MW aussi) ?
Une entrée analogique %IW (API N°1) doit aller dans un %MW (API N°2).

je ne sais pas si je répond à ta question !

Re: Fichier d’import WINCC

Posté : 28 avr. 2019, 08:48
par sinced
Il parle plus de la supervision et non de la communication inter automate. Sur Unity Pro il y a plutôt des %Mx maintenant dans les API Siemens ce sont des %Mx.y sauf que son Schneider ne communique pas avec un automate mais avec une supervision donc sous Wincc il peut très bien déclarer s'il est en Modbus tcp un %M ça sera accepté de même qu'un %MW.