Page 1 sur 1

Cj2M et passerelle DFE33B SEW

Posté : 04 mai 2019, 23:14
par agea28
J'ai un soucis de connexion entre un CJ2M CPU31et une passerelle DFE33B de SEW. J'ai chargé l'EDS de la passerelle dans Network Configurator, ajouté la passerelle au réseau, etc... Tout semble bon mais la CPU de l'automate m'affiche une erreur D6 (connection failed). Les adresses IP sont correctes : lorsque je ping les participants avec mon PC tout le monde répond correctement. Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience avec une architecture similaire ?

Re: Cj2M et passerelle DFE33B SEW

Posté : 10 mai 2019, 22:30
par agea28
Problème résolu

Re: Cj2M et passerelle DFE33B SEW

Posté : 13 mai 2019, 10:13
par Brebiou
Merci de votre retour.

Par contre, cela aurait pu être intéressant de savoir quel est la solution appliquée.

Bonne journée