branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens
Posté : 06 mai 2019, 18:09
par arezki
bonjour, je vous demande une petite aide ; je vient de brancher des sondes de température PT100 avec convertisseur 4-20 ma, sur des entrées analogique siemens 6ES7 331-7KF02-0AB0.
après une mise a l’échelle je n'arrive pas a avoir une variation (la valleur afficher et tjr fixe et max), sur le diagnostique du module j'ai:
-Diagnostic standard: défaillance du module, erreur de voie et erreur externe.
-diagnostic pour chaque voie: entrée analogique rupture de fil, entrée analogique erreur de masse.
Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens
Posté : 06 mai 2019, 18:37
par sinced
arezki a écrit : ↑06 mai 2019, 18:09
bonjour, je vous demande une petite aide ; je vient de brancher des sondes de température PT100 avec convertisseur 4-20 ma, sur des entrées analogique siemens 6ES7 331-7KF02-0AB0.
après une mise a l’échelle je n'arrive pas a avoir une variation (la valleur afficher et tjr fixe et max), sur le diagnostique du module j'ai:
-Diagnostic standard: défaillance du module, erreur de voie et erreur externe.
-diagnostic pour chaque voie: entrée analogique rupture de fil, entrée analogique erreur de masse.
Il faudrait déjà nous donner les reférences du convertisseur et nous indiquer comment vous avez câblé.
Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens
Posté : 06 mai 2019, 20:55
par Lorent2
Il faut le plan de cablage des convertisseurs et de la carte, ainsi que la position des cavaliers de configuration des voies.
Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens
Posté : 06 mai 2019, 22:31
par arezki
Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens
Posté : 07 mai 2019, 00:42
par sinced
Tel que c'est branche, ca ne fonctionnera pas. Tu as deux options avec les sondes de temperature.
Si ce sont les PT100 :
- tu raccordes directement sur des cartes d'entrees qui lisent les valeurs de resistance directement (bien verifier le positionnement des carres de configuration des voies de memoire c'est la position A)
- tu passes par un convertisseur PT100/Courant (4-20mA) dans ce cas tu passes sur un signal 2 fils ou 4 fils en fonction de ton convertisseur.
Pour les autres alarmes, il faut penser a desactiver le controle de boucle sur les entrees non utilisees.
Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens
Posté : 07 mai 2019, 06:15
par Lorent2
Le câblage du convertisseur de ta sonde est ici :
https://www.wika.fr/upload/DS_TE2401_ar ... _13254.pdf
Et le cablage de ta carte est faux. Si tu veux rester en boucle 4-20, c'est comme ça :
Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens
Posté : 07 mai 2019, 15:39
par varach
Bonjour ,
Sonde PT 100 , Carte PT100 , lecture directe ,
Yann
Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens
Posté : 07 mai 2019, 19:15
par Lorent2
varach a écrit : ↑07 mai 2019, 15:39
Bonjour ,
Sonde PT 100 , Carte PT100 , lecture directe ,
Yann
Surtout avec des grandes longueurs de câbles.
Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens
Posté : 07 mai 2019, 20:38
par arezki
merci , c'est tres gentil. je vais faire ca