MODBUS TCP/IP API (Esclave) /HMI (Maître)

Posté : 10 mai 2019, 11:14
par spoxman
Bonjour
J'ai un petit souci concernant la communication MODBUS TCP/IP , dans mon cas j'ai un automate wago ( esclave) et une supervision ( maître) , j'ai fait mon programme et ça marche très bien par contre la communications j'arrive pas à la faire , j'ai essayé pas mal de solution afin que je puisse lire mes tags ( dans mon cas j'ai que la lecture), j'ai essayé de déclarer mes tags dans modbus slave de mon contrôleur et aussi dans le generic modbus slave mais çà marche toujours pas .
NB : pour les requêtes j'utilise le logiciel MODBUS Requête
Merci d'avance et cordialement.

Re: MODBUS TCP/IP API (Esclave) /HMI (Maître)

Posté : 10 mai 2019, 11:57
par djé
Bonjour,

C'est quoi ta supervision?

Si ton automate est esclave, a priori tu n'as rien a faire côté automate (à part définir ta zone d’échange de donnée avec la supervision).
Dans les propriétés de ton Automate, il faut activer le Modbus sur le port 502. Si je me rappelle bien.
Vérifies que le port 502 soit bien activé sur ton automate via WAGO I/o Pro ou l'interface Web embarquée.

Re: MODBUS TCP/IP API (Esclave) /HMI (Maître)

Posté : 10 mai 2019, 12:38
par itasoft
slts,
Petit rappel gratuit, en ModBus TCP/IP ya pas de maitre/esclave mais Client/serveur , IHM =Client API=Serveur

Re: MODBUS TCP/IP API (Esclave) /HMI (Maître)

Posté : 10 mai 2019, 12:38
par spoxman
Bonjour
merci pour ta réponse , pour le moment j'ai pas de supervision mais je dois préparer la communication modbus TCP IP , comme ça le client une fois il va choisir technologie IHM , on applique la solution , pour mes test j'utilise le logiciel MODBUS request pour créer des requêtes virtuels , je sais pas si ma déclaration est bonnes , l'adressage aussi , j'ai un doute à par rapport à ça vue que c'est la première fois que je travail avec la technologie WAGO.

Re: MODBUS TCP/IP API (Esclave) /HMI (Maître)

Posté : 10 mai 2019, 16:10
par patte
Bonjour,
De mémoire çà fait longtemps que je n'ai pas fait de wago.
Il me semble que pour accéder au adresse automate à partir d’un IHM (dans mon cas proface) il fallait ajouter une valeur a ton adresse (17000 + adresse).
Normalement ces valeurs sont dans l'aide de wago.

Re: MODBUS TCP/IP API (Esclave) /HMI (Maître)

Posté : 13 mai 2019, 08:12
par ProfnovA
Dans ton logiciel, il est indiqué port 501, normal?

Re: MODBUS TCP/IP API (Esclave) /HMI (Maître)

Posté : 13 mai 2019, 09:20
par spoxman
voici l'onglet de paramétrage de modbus slave , j'ai rien changé ( par défaut)

Re: MODBUS TCP/IP API (Esclave) /HMI (Maître)

Posté : 13 mai 2019, 09:25
par djé
Bonjour,

L'adresse IP de ton API est 192.168.1.1
Dans le screen de ton programme de test ModBus on voit une autre adresse. (1.17)

Commence par vérifier l'ensemble de test paramètres réseaux.

Re: MODBUS TCP/IP API (Esclave) /HMI (Maître)

Posté : 13 mai 2019, 09:30
par spoxman
enfaîte , j'ai parti sur une nouvelle copie et je suis entrain de modifier mes adresse MODBUS .j'ai pas entamé la partie communication et merci pour votre réponse