Choix de matériel

Posté : 14 déc. 2015, 20:55
par baxter
Bonjour,

Comme je l'ai expliqué dans ma présentation je suis débutant en automatisme.
J'ai un projet de dosage liquide à l'étude.

En quelques lignes:
mon système est représenté par 4 bacs (150litres) sur pesons.
Chaque bac dispose d'une vanne pilotée simple effet à l'entrée et la sortie (8 vannes).
Chaque bac est alimenté par une pompe.
L'opérateur doit rentrer sur l'IHM le n° de bac, le poids (précision au gramme près) voulu puis la température à laquelle doser (une PT100 dans le mélangeur).

J'ai beaucoup de difficulté à m'orienter vers le matériel adéquat pour mon système...(sachant que l'on part sur du neuf avec tia portal).

Alim??
CPU????
IHM??
Carte/module. (j'ai entendu parler de SIWAREX mais je sais pas si c'est adapté)???????

Comment faites vous pour orienter votre choix?

BAX

Re: Choix de matériel

Posté : 14 déc. 2015, 21:29
par AMINE
Bonjour ;
dans votre étude il faut commencer d'abord par les spécification physique selon l’application et l'exigence du client
le choix d'un automate c'est d'abord un choix d'une société et des options que dispose l'automate dans votre cas vous parlez sur le logiciel TIA PORTAL donc je crois que vous allez utilisez un S7_1200 !!!
il faut faire un comptage du nombre d'E/S du Process , leur type ANA/TOR .., les protocole de communication sana oublier vitesse du processus capacité mémoire de la CPU ...
ensuite prenez le catalogue du constructeur et faite votre choix adéquat avec le prix le moins chère possible

Re: Choix de matériel

Posté : 15 déc. 2015, 09:16
par jll
Bonjour,

Je conseille un S7-1200 vu ton besoin en pesage, ton nombre d'E/S et si tu développe sur Tia portal.

Je conseille une cpu 1214 pour pouvoir ajouter des cartes d'E/S (jusqu'à 8 modules)
Pour le nombre de cartes d'E/S il faut faire le point, pas de difficulté particulière à ce sujet.
catalogue api ici http://www.automation.siemens.com/sales ... h-2015.pdf
Tu trouvera également les cartes Siwarex dans ce catalogue.

L'IHM je dirais un KTP, 700 ou 900 ca dépend de la taille souhaitée (7 et 9 pouces). Si t'es limite au niveau budget, on peut prendre encore plus petit vu ton besoin. Configuration également via Tia portal.
catalogue HMI ici http://www.automation.siemens.com/sales ... h-2015.pdf

Rapproche toi d'un distributeur pour obtenir des tarifs, et avoir des conseils sur ta config.

Re: Choix de matériel

Posté : 15 déc. 2015, 20:54
par baxter
Bonjour et merci bien pour ces infos!! ;)

Oui il faut que je me rapproche du distributeur..
C'est une jungle le site et le catalogue siemens pour un non-initié!!
Mais ça viendra...

En attendant, je me demande toujours si il faut une carte "spéciale" pour une entrée thermocouple (precision moindre) et
le module SIWAREX pour les pesons...(précision à +ou- 25g en fait).
Si j’attrape du 4-20ma il me faut juste une carte d'entrée ana classique nan?

Pour le choix CPU, la capacité mémoire et la vitesse processus sont directement lié au nombre/type d'E/S mais aussi de leurs
utilisations (si je me trompe pas).
Mais comment estimer lors d'un achat le bon type de CPU à prendre? l’expérience??

BAX

Re: Choix de matériel

Posté : 16 déc. 2015, 09:00
par Pierre3188
Cette brochure est pas mal pour découvrir les produits de chez Siemens (https://www.automation.siemens.com/sale ... iew_fr.pdf).

Re: Choix de matériel

Posté : 16 déc. 2015, 09:46
par jll
Bonjour,

Module pour thermocouples : par 4 AI c'est la 6ES7-231-5QD32-0XB0 / par 8 AI c'est 6ES7-231-5QF32-0XB0.
Pour du 4..20mA, tu peux utiliser un module standard, comme le 6ES7-231-4HD32-0XB0.

Tu es effectivement obligé d’acquérir une Siwarex pour relier la CPU aux pesons, en plus d'une boite de connexion dès que tu as plus d'un peson à relier (voir ST70)

Concernant le choix de la CPU, vu les capacités des S7-1214, tu peux y aller sans trop te poser de questions, dis toi que tu as plus de mémoire de travail que les S7-300 d'il y a quelques années..

Re: Choix de matériel

Posté : 17 déc. 2015, 12:39
par baxter
Bonjour et encore merci pour ces toute ces infos ça m'aide beaucoup ;)

Pour traiter le poids dans mon application j'ai deux solutions (4 bacs posé chacun sur 3 pesons).
1) Pour chaque bac je met une boite de jonction et j'envoie les 4 infos sur le module SIWAREX

2) Pour chaque bac je met une boite de jonction et j'envoie les 4 infos sur quatre afficheurs et
je ressort quatre signaux en 4-20ma ou ethernet ou profibus et la je part
sur une carte d'entrée ana classique...plus besoin de SIWAREX.

Suis-je dans l'erreur?
J'suis pas sur de moi sur ce coup la mais c'est ce que j'ai compris...

BAX

Re: Choix de matériel

Posté : 17 déc. 2015, 18:21
par josé
bonsoir,
Je n'ai jamais programmé sur du S7-1200 mais sur du S7300
la valeur annalogique va de 0 à 27000 pts, avec une précision de 1g tu peut mesuré 27Kg.

Re: Choix de matériel

Posté : 21 déc. 2015, 12:27
par baxter
Bonjour,

Finalement il y a de grandes chances que j'utilise le module SIWAREX.
Pour la valeur analogique c'est 27 648 pts effectivement.

BAX

Re: Choix de matériel

Posté : 21 déc. 2015, 12:54
par itasoft
slts,
le module SIWAREX est une carte homologuée pour faire du pesage, rien voir avec une sortie 4/20 mA
si tu fais du pesage il faut obligatoirement mettre SIWAREX si tu veux rester homologuée pesage .
de plus si c'est pour de la translation commerciale , c'est obligatoire.