Page 1 sur 2

Réinitialisation de tempo - SoMachine Basic

Posté : 21 mai 2019, 15:09
par Elkilleros
Bonjour,

J'aimerais savoir s'il est possible de réinitialiser les tempos en ladder sur SoMachine Basic, car quand un grafcet ré-effectue un cycle, les tempos qui ont déjà été faites lors du premier cycle sont ignorées lors du deuxième, or j'aimerais qu'à chaque cycle, la tempo se relance.

Merci par avance.

Re: Réinitialisation de tempo - SoMachine Basic

Posté : 21 mai 2019, 16:35
par itasoft
slts,
il faut commander la tempo en dehors du Grafcet avec l'étape concernée, on commande jamais une tempo dans une étape, ça se saurait

----|%X1|----------------------------------Tempo

Re: Réinitialisation de tempo - SoMachine Basic

Posté : 22 mai 2019, 09:40
par Elkilleros
Merci pour ta réponse, sais-tu comment on fait pour utiliser une étape comme condition ? Par exemple j'aimerai que sur chaque front montant de l'étape X, la tempo s'active.

Je sais que sur Unity Pro il suffisait de mettre etY.x mais sur soMachine, j'en ai aucune idée.

Merci d'avance.

Re: Réinitialisation de tempo - SoMachine Basic

Posté : 22 mai 2019, 09:59
par itasoft
slts,

en fait ce que tu veux c'est de passer à l'étape suivante après un certain temps d'activité de l'étape en question , c'est ça ??????????????????

Re: Réinitialisation de tempo - SoMachine Basic

Posté : 22 mai 2019, 10:09
par Elkilleros
Je connais pas vraiment la différence entre les trois, mais j'utilise des TON

Re: Réinitialisation de tempo - SoMachine Basic

Posté : 22 mai 2019, 10:11
par Bruce33
Elkilleros,

Faudrait pas énerver itasoft ! Ni les autres contributeurs de ce forum...

L'aide en ligne de SoMachine Basic est trop compliquée à utiliser ? Hop, une petite de recherche de "bit étape grafcet"...

Quant à la tempo, l'entrée IN valide l'exécution de la tempo. Si on lui colle un front montant, la tempo va compter un cycle automate et c'est tout.
Là encore l'aide en ligne explique cela (avec chronogrammes à l'appui...) et hop, une petite recherche de "TON" !

Re: Réinitialisation de tempo - SoMachine Basic

Posté : 22 mai 2019, 10:32
par Elkilleros
Salut,

Je cherche à énerver personne, seulement si je me permets de poser une question sur ce forum, c'est que ,bien évidement j'ai déjà fais des recherches avant, mais que celles-ci ne se sont pas avérées concluantes. J'ai bien vu qu'il fallait utiliser des bits étapes et qu'on les utilisaient grâce à '%Xi" mais après avoir testé, cela ne marche toujours pas car le logiciel ne reconnaît pas le bit 'X4' qui devrait pourtant exister vu que j'ai bien une étape 4 sur mon grafcet. Etant débutant en automatisme, et n'ayant jamais utilisé soMachine auparavant, j'utilise régulièrement l'aide en ligne, mais des fois, on ne trouve tout simplement pas ce que l'on cherche.

Merci pour ta réponse.

Re: Réinitialisation de tempo - SoMachine Basic

Posté : 22 mai 2019, 10:36
par itasoft
slts,
en fait ce que tu veux c'est de passer à l'étape suivante après un certain temps d'activité de l'étape en question , c'est ça ??????????????????

ceci dit c'est pas X4 qu'il faut mettre mais %X4

Re: Réinitialisation de tempo - SoMachine Basic

Posté : 22 mai 2019, 10:39
par Elkilleros
Oui c'est exactement ça, j'y arrive au premier cycle du grafcet mais à chaque cycle suivant c+1 par exemple, la tempo est ignorée.

Oui j'ai bien essayé avec %X4, toujours variable inconnue.

Re: Réinitialisation de tempo - SoMachine Basic

Posté : 22 mai 2019, 10:43
par Bruce33