Page 1 sur 1

Problème intitialisation HMIS5T magelis

Posté : 29 mai 2019, 09:45
par Elkilleros
Bonjour,

J'ai fais l'erreur de réinitialiser mon IHM magelis HMIS5T avec l'installateur Runtime, seulement quand je tente de la redémarrer (toujours avec le même installateur) je tombe sur un écran qui m'affiche le message :


Merci de votre achat. Pour initialiser cet appareil, téléchargez le système Runtime à partir du logiciel d'édition

Donc j'ai reconfiguré l'addresse IP sur l'IHM et j'ai mis la bonne sur le système Runtime mais à chaque fois je retombe sur cet écran et impossible d'en sortir.


J'ai tenté d'envoyer un programme dessus depuis vijeo Designer, le programme se téleverse (en tout cas il n'y a aucun message d'erreur) mais je reste bloqué sur le même écran "Mode de démarrage initial", rien à faire.


Est-ce que vous auriez des idées pour résoudre le problème ?


Merci d'avance.

Re: Problème intitialisation HMIS5T magelis

Posté : 29 mai 2019, 09:53
par itasoft
slts,
quelle est l'adresse IP du IHM et l'adresse IP du PC ?

Re: Problème intitialisation HMIS5T magelis

Posté : 29 mai 2019, 09:57
par Elkilleros
Alors finalement, c'était une erreur de ma part. J'avais désactivé l'affichage des messages d'erreur sous vijeo ce qui fais que quand je téléversais le programme je ne voyait pas les messages d'erreur qui empêchait le téléversement.

Re: Problème intitialisation HMIS5T magelis

Posté : 29 mai 2019, 11:07
par itasoft
ok, ça veut dire que tout marche maintenant ?