Bonjour,

Je souhaite de l'aide pour câbler mon M251 automate de schneider avec mon module d'expansion TM3DM8R, voilà le schéma :
Capture.PNG
Je veux le lié avec un capteurs (compteur) à deux fils.
Les fils disponible:
j'ai deux fils connecter avec la source de courant V+ et V-.

Merci pour n'importe quel type d'aide.

Cordialement.

Re: M251 TM3

Posté : 04 juin 2019, 13:49
par ericlardechois
Bonjour,

Auriez vous quelques info sur votre compteur ? (Type de sortie ? Interrupteur Lame Souple, sortie collecteur ouvert ...)

Sans cela ce sera dur l'aller plus loin

Eric

Re: M251 TM3

Posté : 04 juin 2019, 14:09
par abouziane
Re Bonjour,

C'est une entrée le compteur. et la photo et la photo est ci-joint.
cp.PNG
cp.PNG (161.52 Kio) Vu 3817 fois

Re: M251 TM3

Posté : 04 juin 2019, 14:17
par abouziane
re,
J'ai oublier de te remercier pour la réponse.
J'ai oublié de dire ce qu'il est marqué sur ce petit capteur :
Avec l'ordre de la photo en commençant du hauts :
le premier c'est : NC
Deuxiéme : NO
Dernier : 0

Re: M251 TM3

Posté : 04 juin 2019, 14:19
par ericlardechois
C'est donc un interrupteur !

A câbler entre le plus de l'alim est une entrée (I0 à I3), ne pas oublier de cabler le moins de l'alim sur la borne COM0

Je suis parti du principe qu'il y a une alim 24v DC disponible et que cette tension est compatible avec les entrées.
Donc a vérifier !

Sur l'interrupteur, il faut câbler C puis NC ou NO selon le fonctionnement souhaité. (NC ajoute une securité fil coupé si l'inter n'est pas actionné au repos)

Eric

Re: M251 TM3

Posté : 04 juin 2019, 15:20
par abouziane
ericlardechois a écrit : 04 juin 2019, 14:19 C'est donc un interrupteur !

A câbler entre le plus de l'alim est une entrée (I0 à I3), ne pas oublier de cabler le moins de l'alim sur la borne COM0

Je suis parti du principe qu'il y a une alim 24v DC disponible et que cette tension est compatible avec les entrées.
Donc a vérifier !

Sur l'interrupteur, il faut câbler C puis NC ou NO selon le fonctionnement souhaité. (NC ajoute une securité fil coupé si l'inter n'est pas actionné au repos)

Eric
Bonjour,

Merci pour votre réponse, une petit question pour plus de détails faut que je câble le NO avec l'un des entrée I0-I3 avec une alim et et l'autre le 0 avec quoi avec le moins, ou je le laisse sans le câbler.

Merci encore une fois

Re: M251 TM3

Posté : 04 juin 2019, 15:35
par ericlardechois
Le C (comme commun) sur le positif de l'alimentation

Le NO sur l'entrée

Le NC libre

(Par exemple)

Le COM0 de la carte sur le négatif de l'alimentation

Eric

Re: M251 TM3

Posté : 04 juin 2019, 15:46
par abouziane
ericlardechois a écrit : 04 juin 2019, 15:35 Le C (comme commun) sur le positif de l'alimentation

Le NO sur l'entrée

Le NC libre

(Par exemple)

Le COM0 de la carte sur le négatif de l'alimentation

Eric
Ca marche, Merciiiiiiii beaucoup vous m'avez vraiment aidé.
Bonne journée.

Re: M251 TM3

Posté : 04 juin 2019, 16:54
par abouziane
abouziane a écrit : 04 juin 2019, 15:46
ericlardechois a écrit : 04 juin 2019, 15:35 Le C (comme commun) sur le positif de l'alimentation

Le NO sur l'entrée

Le NC libre

(Par exemple)

Le COM0 de la carte sur le négatif de l'alimentation

Eric
Ca marche, Merciiiiiiii beaucoup vous m'avez vraiment aidé.
Bonne journée.
Re Bonjour,

Si toujours vous êtes dispo, j'aimerai bien de l'aide sur le modéle analogique TM3AI2H, le schéma :
TM3AI2H.PNG
TM3AI2H.PNG (15.25 Kio) Vu 3800 fois
Je voudrai bien le liéer avec une sonde PT100 pour la température à 3 fils, deux fils rouge et un blanc.
les fils dispo comme toujours c'est les fils v+ et v- de l'alimentation et les fils de la sonde.
la question est toujours comment câbler.
Merci beaucoup comme toujours.

Re: M251 TM3

Posté : 04 juin 2019, 19:02
par itasoft
Slts,
la TM3AI2H c'est pas bon pour sonde pt100 voir la TM3TM3 voir l'aide en ligne pour les raccordements