Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT

Posté : 18 juin 2019, 12:02
par beaware
Bonjour,

Je possède un automate TWIDO TWDLCAE40DRF et une carte d'entrées Analogique TWDAMI8HT. Je voudrais relier des sondes de températures avec convertisseur 4-20 mA comme celles ci :

Image

Image

C'est pour réaliser ce projet : viewtopic.php?f=56&t=3599

J'ai branché mes 2 sondes sur les 2 premières entrées de la carte mais je ne vois aucune variation ... Dans la configuration de TwidoSuite cette référence de carte n'existe pas, mais dans l'ancienne application elle était utilisée avec la référence suivante : TM2AMI8HT. Dans la config j'ai configuré le type d'entrée de cette carte en 4-20 mA. En étendu j'ai mis "Normal" - Minimum =0 - Maximum = 1023 . J'ai écris un bon de programme rapide :

Image

La configuration :

Image

Mes questions sont donc :

- Est ce que cette carte est compatible pour la lecture de mes sondes de température ?
- Si oui comment la configurer ?

Merci d'avance.

Re: Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT

Posté : 18 juin 2019, 13:25
par Bernardo59
Bonjour,

Il faut nous en dire plus...
- As tu alimenté la carte analogique ? (voir page 4 - https://download.schneider-electric.com ... f=AAV81778)
- Quel est la référence des sondes + convertisseur?
- Comment es-tu raccordé ?

A+

Re: Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT

Posté : 18 juin 2019, 14:29
par beaware
J'ai donc alimenté la carte TWDAMI8HT en 24V CC en respectant la polarités.

J'ai essayé ce modèle de sonde :

https://www.distrelec.ch/fr/capteur-ext ... p/17669708

Et ce capteur de pression :

https://www.distrelec.be/fr/capteur-de- ... p/15454372

Et les 2 branché avec le commun du 0 en Ana et le in24v pour chaque entrée Ana. Enfin comme c'est marqué dans la documentation.

Re: Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT

Posté : 18 juin 2019, 16:05
par patte
Bonjour.
Ta carte ne fait pas de 4-20 mais du 0-20 donc tu as une mise a l’échelle à faire
Après pour 0ma tu as 0 point pour 20 ma du 1023 points.

il font regarder ce que ton convertisseur de sonde donne comme sortir (4 ma x°c, 20 ma X°C)
il faudra refaire une misse a l’échelle de signal en fonction.

Re: Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT

Posté : 18 juin 2019, 16:14
par beaware
Merci pour les réponses. Mais est-ce normal que je ne vois pas varier mes %IW1... ? Ou fait t'on la mise à l'échelle ?

Re: Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT

Posté : 18 juin 2019, 17:27
par itasoft
slts,
tester d'abord avec un simulateur
----
4_20mA.JPG
4_20mA.JPG (17.92 Kio) Vu 4649 fois

Re: Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT

Posté : 18 juin 2019, 23:27
par beaware
J'ai testé les entrée Ana avec cet appareil :

Image

Tout fonctionne parfaitement. C'est donc un problème de câblage et c'est là que je sèche.

J'ai récupéré ce type de convertisseur :

Image

https://fr.rs-online.com/web/p/transmet ... e/5488540/

La docs : https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 1cfc16.pdf

Si je comprend, il faut l'alimenter en 24V CC le convertisseur ? un schéma dans ce genre est correct ? :
IMG_20190618_232434.jpg

Re: Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT

Posté : 19 juin 2019, 01:23
par itasoft
slts,
Pour information, le module TWDAMI8HT ne fait pas le 4/20 mA mais seulement le 0/20 mA

Ceci dit, je mettrais la carte TWDALM3LT. ou TWDAMI4LT pour y connecter directement les sondes pt100 sans passer par le convertisseur 4/20 mA

Re: Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT

Posté : 19 juin 2019, 09:29
par patte
Pour la mise a l’échelle tu as 2 solutions:
- Tu peux le faire dans la configuration de la carte (à la place de Normale tu mais personnalisé) tu change ta valeur mini et ta valeur maxi en fonction de ton convertisseur.
- tu fait un calcul dans le programme automate pour convertir ton nombre de point en température.

pour ton convertisseur et une sonde Pt100 tu as:
4 ma -100°C
20 ma 200°C

il faut que tu calcul combien tu as pour 0 ma.

Re: Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT

Posté : 19 juin 2019, 10:27
par beaware
J'ai plusieurs convertisseurs, et c'est un peu galère pour trouver le bon. J'ai réussi à lire les valeurs dans, et je cherche à tâtons les courbes. Pour l'instant rien de linéaire :| .
Je sent que je vais me tourner vers des convertisseurs de chine avec des plages plus larges. Les miens on des plages du genres -20 + 40 °C, mais impossible de trouver la plage correct, mais la nous partons hors sujet je pense.