Page 1 sur 1
Variation de vitesse de condenseur
Posté : 18 déc. 2015, 14:47
par Anthony
Bonjour à toutes et à tous,
Actuellement en apprentissage en BTS CRSA, on me demande de faire varier la vitesse des ventilateurs d'un condenseur pour une machine frigorifique. On me demande de créer le programme automate qui permettra de réguler la vitesse en fonction de la température extérieure et de la HP des compresseurs alors que je ne connais pas les caractéristiques du variateur qui sera installé, la température de la HP devra être environ 8-10°C au dessus de la température extérieure ; la température de la HP étant bornée entre 20°C et 35 °C . Je ne sais pas du tout comment commencé, j'ai vraiment besoin d'aide.. au moins sur la marche à suivre, des pistes etc etc..
Merci d'avance !
Re: Variation de vitesse de condenseur
Posté : 19 déc. 2015, 16:29
par lerieur
Tu pourrais commencer par faire une analyse fonctionnelle du projet.
As-tu un diagramme de l'instrumentation process ?
Tu as des entrées analogiques à traiter (température extérieure, température HP).
Tu en détermines la consigne de température HP à atteindre.
La pompe est pilotée par un variateur de vitesse dont la consigne de vitesse pourrait venir d'un PID programmé dans l'automate.
En entrée process de ce PID tu mets la mesure de température HP.
En consigne du PID, tu mets la consigne calculée.
En sortie du PID tu as la consigne de vitesse envoyée au variateur de vitesse. (via sortie analogique ou communication)
Après il a des choses qui pourront être ajoutées, comme des gestions de mode de marche auto/manu, des sécurités, ...
Ce ne sont là que quelques pistes.
Re: Variation de vitesse de condenseur
Posté : 21 déc. 2015, 17:23
par pierrem
Bonjour
pas besoins d'automate pour ce genre d’application Danfoss vend un variateur dédiè métiers du froid le FC103
Ce variateur possède des fonctions intégrée qui te permet de faire une HP flotante comme tu souhaite le faire
J'ai déjà mis cette fonction en service sur pas mal de condenseur ça fonctionne nickel
cordialement
Pierre
Re: Variation de vitesse de condenseur
Posté : 22 déc. 2015, 09:03
par Anthony
Au niveau des prix pour un DANFOSS FC103 je m'en tire aux alentours de combien pour une puissance de 2,5 kW ?
Re: Variation de vitesse de condenseur
Posté : 22 déc. 2015, 09:52
par pierrem
Aucune idée pas pour un 0.35kw ça doit pas aller courir bien loin
le mieux est de les contacter directement il te remettront un devis
Re: Variation de vitesse de condenseur
Posté : 22 déc. 2015, 12:04
par ProfnovA
Anthony a écrit :Au niveau des prix pour un DANFOSS FC103 je m'en tire aux alentours de combien pour une puissance de

320 kW

?
plusieurs dizaines de milliers d'euros

Re: Variation de vitesse de condenseur
Posté : 22 déc. 2015, 15:00
par Anthony
Sérieusement ?
Je pense pas que ma boite est envie de mettre autant ^^' même si c'est important les économies d'énergies de nos jours, avec cette électricité qui coûte une blinde !
Re: Variation de vitesse de condenseur
Posté : 22 déc. 2015, 15:25
par Pierre3188
De toute façon pour un moteur de cette puissance il faut un sacré variateur les économies se retrouvent sur le long terme.