HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 20 juin 2019, 18:13
par jeanluc69
Bonjour
Un client a un HMIS5T qui a été modifié la dernière fois avec VIJEO 6.2.5 tous marche bien
Je lui ai fait des modifs avec leur PC (je n'ai que 6.2.3)
Changement de textes statiques et changement de libellés d'alarme (du lourd quoi!)
Mais ils ont upgradé leur PC en 6.2.8. Donc vijeo a chargé le firmware 6.2.8 et l'application en 6.2.8
Et la, GROS merdier
- des compteurs (en %MW) qui comptait bien comptent dorénavant 0-1-0-1 etc .Donc le terminal m'affiche le bit 0 du %MW .Pratique pour un compteur
-les alarmes sont dans des bits de mot (%MWx:X0, %MWx:X1 etc); Alors la toutes les alarmes avec un bit différent de X0 ne s'affichent plus et quand j'ai une alarme en X0 j'ai les 16 alarmes du mot qui s'affichent . génial pour la conduite de la machine
-En mode simulation non connectée tout est OK
Donc en clair, le firmware prend des mots pour des bits, et des bits pour des mots
On a changé le panel avec LA pièce de rechange et j'ai transféré le tout en 6.2.3 avec un de leur vieux PC
Pas trouvé d'info si il existe un patch pour la 6.2.8 pour que ça marche
C'est déjà arrivé a quelqu'un ?
Sinon méfiez vous car impossible de recharger un firmware précédent
Cordialement
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 20 juin 2019, 21:26
par itasoft
slts,
Mais ils ont upgradé leur PC en 6.2.8. Donc vijeo a chargé le firmware 6.2.8 et l'application en 6.2.8
ça veut dire que on as plus la sauvegarde de l'application en V6.2.5 c'est ça ?
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 21 juin 2019, 00:48
par Bruce33
Bonjour,
Il y a un
très gros bug dans le SP8 qui concerne le protocole Unitelway.

L'afficheur utilise-t-il ce protocole ?
Il existe un hotfix. Il est disponible sur le site des abonnés, qui ont été prévenus rapidement. (Pour les autres, la communication laisse à désirer...)
On peut aussi trouver le hotfix à cette adresse :
https://schneider-electric.app.box.com/ ... 5io3wpr4ym
jeanluc69 a écrit : ↑20 juin 2019, 18:13
impossible de recharger un firmware précédent
Etes-vous sûr de cela ? Il me semble l'avoir déjà fait...
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 21 juin 2019, 06:10
par jeanluc69
Antoine: si ils avait la sauvegarde en 6.2.5 (celle qu'ils mon donné en reunion d'avant projet)
Bruce33: Oui ont est en unitelway et impossible de recharger un firmware precedent que ce soit en 6.2.8 ou 6.2.5
J'ai passé une journée a essayer tout les moyens pour un truc qui prend 1 minute
merci de vos réponses
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 21 juin 2019, 06:35
par Bruce33
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 21 juin 2019, 07:43
par itasoft
Il y a un très gros bug dans le SP8 qui concerne le protocole Unitelway.
---------
On peut même dire alors que il y as une très "grosse couille" dans le SP8 qui concerne le protocole Unitelway. bravo Schneider
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 24 juin 2019, 18:01
par jeanluc69
itasoft a écrit : ↑21 juin 2019, 07:43
Il y a un très gros bug dans le SP8 qui concerne le protocole Unitelway.
---------
On peut même dire alors que il y as une très
"grosse couille" dans le SP8 qui concerne le protocole Unitelway. bravo Schneider
Mais dans mon cas c'est plus un problème de BIT que de COUILLE
Bon un autre souci. A l'instant je peux pas faire de copie d'ecran donc j'explique en texte.
Sur TSX37: PL7PRO V4.4: LADDER
Dans le même réseau
un contact NO de M0 SET M1 (M0 est la détection d'un défaut. M1 est une mémoire qui arrête la machine et affiche le défaut. RESET sur appuis BP ACQUITTEMENT)
Ligne suivante:
Sur front montant (P) de M1, incrémentation d'un compteur (%MWx := %MWx + 1) et mise a 1 d'un bit de mot (registre de defaut avec decalage quand la machine avance d'un pas
Et bien le compteur s’incrémente de façon variable et en tout cas de plus de 1. Des fois 5 des fois 12... (et avant d'appuyer sur le BP acquit)
Le compteur n'est écrit nulle part ailleurs.
J'ai contourné le problème en conditionnant l’incrémentation par le fait qu'il n'y a pas déjà un défaut dans le registre
C'est a n'y rien comprendre
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 24 juin 2019, 18:05
par philou77
Salut !
L'automate fait toujours ce qu'on lui demande (dans le cas contraire, faut le remplacer d'urgence !)
Dans ton cas, tu lui as mal demandé !
Faut chercher la cause, il y en a une !
ref croisée de M0 et M1 (pour commencer)
et ecris au moins tes segments, à défaut d'images !
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 24 juin 2019, 19:49
par jeanluc69
philou77 a écrit : ↑24 juin 2019, 18:05
Salut !
L'automate fait toujours ce qu'on lui demande (dans le cas contraire, faut le remplacer d'urgence !)
Dans ton cas, tu lui as mal demandé !
Faut chercher la cause, il y en a une !
ref croisée de M0 et M1 (pour commencer)
et ecris au moins tes segments, à défaut d'images !
Merci de ta réponse. Mais au bout de 37 ans de pratique j'ai déjà fait les xref et autres vérifs (surtout sur un problème aussi basique)
Quand a changer l'UC pourquoi pas (elle trime comme une malade depuis 1996, mais a l’époque pas obsolescence programmée et en plus elle est en salle blanche)
Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Posté : 24 juin 2019, 20:10
par itasoft
slts,
les fronts ne marchent pas sur les bobines SET que sur les bobines directes