Page 1 sur 1

Modification mnémonique M580

Posté : 26 juin 2019, 10:08
par BHB59
Bonjour,

J'ai dans un programme existant (M580) un nombre conséquents de mnémonique à modifier. Comment faire sans que la modification entraine l'ajout de mnémonique supplémentaire ? J'ai essayer d'exporter le projet mais pas possible de le modifier en éditeur .
Quelqu'un aurait une astuce ?
Merci à vous

Re: Modification mnémonique M580

Posté : 26 juin 2019, 10:16
par itasoft
slts,
Tu l"as exporté au format .XEF ?

Re: Modification mnémonique M580

Posté : 26 juin 2019, 10:33
par BHB59
Cette extension n'est pas disponible. c'est *.zef et celui ci pas possible de l'éditer avec note pad

Re: Modification mnémonique M580

Posté : 26 juin 2019, 10:48
par itasoft
slts
Sur le M340 il il fallait faire Fichier/Exporter le projet en .XEF , mais plus possible sur le M580, encore un gag à Schneider, lol
reste la solution empirique d'exporter/importer toutes les sections au format .XST, dur dur

sinon si il y en as beaucoup , développer une moulinette en EXCEL/VBA pour faire tout ça automatiquement

Re: Modification mnémonique M580

Posté : 26 juin 2019, 23:50
par Bruce33
ZEF = Zipped xEF
En clair, le fichier ZEF est une archive ZIP contenant le fameux fichier XEF et éventuellement des fichiers complémentaires (DTM...)

Re: Modification mnémonique M580

Posté : 27 juin 2019, 14:23
par itasoft
@Bruce33
Ok pour l'information, c'est vrai que ça m'as pas sauté à la figure le fait que c'était un ZIP

Re: Modification mnémonique M580

Posté : 27 juin 2019, 17:34
par BHB59
SUPER!!!!! :D :D :D Merci pour l'info ça marche , génial!!