Page 1 sur 1

Plantage MAgelis

Posté : 26 juin 2019, 16:29
par pach30
Bonjour

j'ai une IHM MAgelis (HMIGTO3510] qui plante quand j'essaye d'ouvrir une page et j'ai le message suivant :
Application has halted due to : Java class gpclasses.graphics.cgpGraphicFile: Cannotfind/load this image File : -la c'est vide !!-
KoohiCore : CgpSystem.cpp : line 857
j'ai effacé tout ce qu'il y avait sur la page mais idem . J'ai un modèle pour cet écran que j'utilise avec d'autres pages sans problème .

Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ( j'ai trouve ce même message sur la Faq Schneider pour une autre IHM mais la solution donnée ne change rien)? .

J'utilise SoMachine 4.3 avec vijeo Designer .


Merci d'avance pour vos retours

Re: Plantage MAgelis

Posté : 26 juin 2019, 16:47
par itasoft
tu utilise le Script Java ?

Re: Plantage MAgelis

Posté : 26 juin 2019, 19:14
par pach30
Bonsoir

Que nenni !!
j'essaye d'implementer un suivi de prod en suivant une présentation Schneider
https://docplayer.fr/43388063-Vijeo-des ... ables.html
même en supprimant tous les objets presents sur l'écran , ca plante . Finalement , j'ai supprimé la page fautive pour la recréer ab nihilo et la , ca marche (presque) !



²

Re: Plantage MAgelis

Posté : 26 juin 2019, 21:28
par dpo
pach30 a écrit : 26 juin 2019, 16:29
J'utilise SoMachine 4.3 avec vijeo Designer .


Merci d'avance pour vos retours
forcément ça aide pas :oops:

Re: Plantage MAgelis

Posté : 27 juin 2019, 08:24
par pach30
Bonjour
dpo a écrit : 26 juin 2019, 21:28 forcément ça aide pas
une mauvaise expérience ?

Perso , je trouve l'ensemble assez cohérent même si l'IDE plante de tps en tps ( mais TIA portal aussi , unity pas mieux etc... ) . Et contrairement à ce que je peux lire de ça de la , je ne travaille qu'en variables non localisées ( ce vers quoi pousse tout les IDE), ce qui rapproche l'automatisme de la programmation informatique , inéluctable ! .Quand on s'interesse à la manière dont se fait la mise à jour des données , ca fonctionne plutôt bien .

Re: Plantage MAgelis

Posté : 27 juin 2019, 09:46
par JC87
pach30 a écrit : 27 juin 2019, 08:24 ce qui rapproche l'automatisme de la programmation informatique , inéluctable !
On se rapproche aussi de la mort un peu plus chaque jour et c'est pas pour ça que c'est bien :mrgreen: Sinon on doit pas avoir la même compréhension du mot "cohérent", pour moi Somachine ou plutôt ecostruxure machin chose c'est ni fait ni à faire, façon informatique justement. Voila, c'était mon coup de gueule de vieux con du jour qui fait pas avancer le schmilblick :mrgreen:

JC

Re: Plantage MAgelis

Posté : 27 juin 2019, 11:40
par itasoft
slts
SoMachine :
On s’autorise à penser que au départ ça devait partir d’une bon sentiment, puis ça as dégénéré en une immense usine à gaz incompréhensible et moi je ne comprends pas l’ incompréhensible, désolé

Re: Plantage MAgelis

Posté : 28 avr. 2020, 18:56
par djé
Salut,

Je remonte le post car j'ai eu le même problème.
En creusant un peu je me suis aperçu que cela venait du composant intégré "résumé d'alarme".
J'ai voulu mettre un bouton "Filtre" dans les options de l'objet; la compilation m'a jeté, j'ai enlevé le bouton, démarré la simulation et bim, plantage.
Pour en finir j'ai dû supprimer l'objet et le recréer.
Me demandez pas pourquoi.
J'ai essayé de reproduire le truc, mais ça n'a pas fonctionné, enfin si; Jveux dire ça a fonctionné sans planter.

Re: Plantage MAgelis

Posté : 29 avr. 2020, 21:57
par skip74
Salut

J'ai déjà eu 4-5 fois des soucis pour des compilations ou affichage d'une page spécifique sous vidéo..... Ct toujours avec le résumé d'alarmes.... J vire tout puis je recolle depuis un autre projet.... Le plus dur c'est de d'en souvenir d'un coup sûr l'autre.....